编辑: ok2015 | 2019-07-06 |
金属粉末、油、水等异物不会进入变频器内部的场所 (请勿将变 频器安装在木材等易燃物的上面) ;
无放射性物质、易燃物的场所;
无有害气体及液体的场所;
盐蚀少的场所;
无阳光直射的场所. 海拔 1000m 以下 振动 低于 10~20Hz 时∶9.8m/s
2 低于 20~55Hz 时∶5.9m/s
2 安装和冷却 变频器不得卧式、侧向安装,必须保证垂直纵向安装;
制动电阻等高发热设备请独立安装,避免与变频器安装在同一机 柜中,严禁将制动电阻等高发热设备安装在变频器进风口.
7 2.2 机械安装 AC70E 变频器构成部分 操作键盘 操作键盘接口 后盖 中枢 控制端子 主回路端子 风扇罩 风扇 铭牌标签 底座 安装空间方向与空间 单机安装:变频调速器要安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂式或立柜式 垂直安装.并与周围相邻物品或挡板(墙)必须保持足够的空间. 120mm以上 120mm以上 50mm 以上 50mm 以上 通风方向 通风方向 单台变频器安装示意图
8 多台安装:在控制柜内安装多台变频器时,请确保以下安装空间. 120mm以上 120mm以上 50mm 以上 50mm 以上 50mm 以上 120mm以上 120mm以上 120mm以上 120mm以上 多台变频器安装示意图 虚线表示 通风路线 2.3 变频器的安装尺寸 W1 H1 W H D D1 变频器型号 W W1 H H1 D D1 安装 孔径 AC70E-S2-R40G
88 75 142.5 129.5
142 132 ф5 AC70E-S2-R75G AC70E-S2-1R5G AC70E-T3-R75G AC70E-T3-1R5G AC70E-S2-2R2G
106 90
172 158
142 132 ф6 AC70E-T3-2R2G AC70E-T3-004G
9 2.4 键盘外形尺寸 (单位:mm)
58 70 16.5 20.9
45 37 18.5 67.8
58 2.5 电气安装 本节对确保用户安全使用本产品、最大限度地发挥变频器性能、确保变频器可 靠运行所必需遵照的各种注意事项及要求进行讲述.标准连接图如下: 符号 注:括号内为(变频器出厂值). 集电极开路输出模拟量信号输出TA TC +24V Y 双绞屏蔽电缆(近变频器端接地) V W U M ~ 屏蔽电缆或铠装电缆 (近变频器端接地) E (接地电阻小于10欧姆) W V U 输出电抗器 外接制动电阻 VR VR最小2k欧姆 电流型模拟量输入 +10V 频率控制输入RTS交流电源输入GND AS VS 双绞屏蔽电缆(近变频器端接地) 多功能接点输入(反转点动) (正转点动) (反转运行) (正转运行) (自由停车) (故障复位) COM X5 X6 X3 X4 +24V PB AC70E S T R GND AO 线圈 COM 无源接点输出AC220V AC0V 线圈 双绞屏蔽电缆(近变频器端接地) J1 J2 J3 拨动 开关 接点最大输出: 3A/240VAC 5A/30VDC
1 +24V端口最大输出:DC24V/100mA A0端口作为频率、电压类型 信号输出时,最大输出:2mA
2 VS端口内阻:89K欧姆
1 +10V端口最大输出:50mA 注:
2 Y端口最大输出:DC24V/50mA 注意:
2 代表控制电路端子. 代表主电路端子;
图例: 符号
1 双绞屏蔽电缆(近变频器端接地) 输入电抗器 接触器 断路器 (0~20mA)/(4~20mA)
3 AS端口内阻:250欧姆 P X2 X1 注意: + -
0 10
20 mA _ 注意:模拟量输出为频率、电流、电压表等指示表专用的输出,不能用于反馈等控 制类操作.
10 转换端子连接功能说明: 转换端子 选择位置 图例 功能说明 J1 0.2~10kHz 频率输出 J2 0~20mA 电流输出 4~20mA 电流输出 J3 0~10V 电压输出 推荐的制动电阻选型: 单相 220V 等级 单相 220V 等级 电机 功率 电阻值 电阻 功率 制动 力矩 电机 功率 电阻值 电阻 功率 制动 力矩 0.4 kW 400Ω 100W 100% 0.75 kW 750Ω 150W 100% 0.75 kW 200Ω 120W 100% 1.5 kW 400Ω 300W 100% 1.5 kW 100Ω 300W 100% 2.2 kW 250Ω 400W 100% 2.2 kW 75Ω 300W 100% 4.0 kW 150Ω 500W 100% 主回路端子 符号 名称 功能定义 (+) 制动端子 用于连接制动电阻,实现电机的快速停止. PB R/L 交流输入端子 用于连接交流输入电源 (R/L, S, T/N 为T3 交流输入;