编辑: 戴静菡 2019-07-06

2 设. (3)2014 年4月崇左市环境保护局以 《关于中国石油化工股 份有限公司广西南宁崇左石油分公司崇左油库竣工环境保护验 收申请的批复》(崇环验[2014]11 号)批复项目竣工环境保护 验收. 中国石化销售有限公司广西崇左石油分公司于

2014 年报 批《崇左油库改扩建工程环境影响报告表》,崇左市环境保护 局以《关于崇左油库改扩建工程环境影响报告表的批复》(崇 环审[2014]13 号)批复项目环评文件. (4)本扩建项目于

2015 年6月12 日开工建设. (5)2017 年7月28 日投入试运行. (6)2018 年4月26 日~28 日委托广西南环环保科技有限公司 开展该工程竣工环境保护验收调查. 验收调查依据 (1)中华人民共和国国务院令(第682 号) 《建设项目环境保 护管理条例》 (2017 年7月16 日修订,

2017 年10 月1日实施) ;

(2)环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公 告(国环规环〔2017〕4 号);

(3)国家环境监测总站《关于加强建设项目竣工环境保护验收 监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(总站验 字〔2005〕188 号);

(4) 《环境保护部建设项目 三同时 监督检查和竣工环保验收 管理规程(试行)》(环发〔2009〕150 号);

(5) 广西壮族自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十 三次会议《广西壮族自治区环境保护条例》(2016 年5月25 日修正,2016 年9月1日实施);

(6)广西壮族自治区环境保护厅《关于进一步规范和加强建设 项目竣工环境保护验收管理工作的通知》(桂环发〔2015〕4 号);

(7)广西壮族自治区环境保护厅《关于印发加快建设项目竣工 环境保护验收工作方案的通知》(桂环函〔2014〕1418 号).

3 表2验收调查范围、因子、目标、重点 调查范围根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范(生态类)》(HJ/T 394-2007),结合初步调查,确定本次调查范围: 调查项目运营时所产生噪声、固体废物对周边环境的影响. 调查 因子 (1)声环境:等效连续 A 声级. (2)固体废物:生活垃圾、工业固废. 环境敏感目标(1)生态环境:西北面 500m 中度村、西面 80m 处中石化崇左分公司宿舍 区、南面 100m 处散户. 项目周边主要敏感目标见表 2-1. 表2-1 项目周边主要敏感目标 序号环境保护目标 相对 方位 距离 (米) 性质 人口 (人) 饮用 水源

1 中渡村 西北

500 自然屯 约169 市政管网

2 中石化崇左分公司 宿舍区 西80 / 约50 市政管网

3 南面处散户 南100 自然屯 约24 市政管网 调查重点(1)施工期以及营运期生态环境影响:重点调查油库区范围内实际运行的 生态影响,结合本项目特点,主要是非甲烷总烃对生态影响等. (2)项目环境影响报告表及其批复中提出环境保护措施落实情况及其有效 性. (3)结合监测和调查结果提出补救或改进措施.

4 表3验收执行标准与参照标准 环境质量标准原则上,本项目环境影响调查所采用的环境标准应该与《崇左油库改 扩建工程环境影响报告表》一致,对已修订新颁布的相关环境保护标准, 依据新标准对验收项目进行校核.

1、声环境质量标准 敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准:昼间 ≤60dB(A),夜间≤50dB(A). 污染物排放标准

1、噪声排放标准 项目铁路边界执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》 (GB12525-90) 及其修改方案;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)