编辑: f19970615123fa | 2019-07-06 |
6、劳动定员及工作制度 项目迁改扩建前后员工人数为
120 人,年生产
300 天,每天一班制,每天工作
8 小时,员工统一在项目外食宿.
二、项目总图布置及四至情况 项目选址于深圳市宝安区新桥街道新桥社区新发西路
4 号1栋,项目所在建筑整
5 栋为项目所用,共三层,层高约
4 米.项目东面约
7 米为工业厂房,南面约
10 米处为 工业厂房,西面约
26 米为工业厂房,北面约
17 米处为工业厂房. 项目地理位置及基本生态控制线图见附图 1,项目四至图和周围环境照片见附图 2,项目厂房外观和车间内现状见附图 3. 根据项目提供的选址坐标(见表 5) ,项目选址不属于深圳市基本生态控制线范围之 内. 表5项目选址坐标及经纬度一览表 编号 X 坐标(纬度 N) Y 坐标(经度 E)
1 40451.3(22° 43'
50.21 ) 94204.9(113° 50'
60.00 )
2 40475.3(22° 43'
50.99 ) 94205.6(113° 51'
0.01 )
3 40474.8(22° 43'
51.01 ) 94267.5(113° 51'
2.18 )
4 40451.5(22° 43'
50.25 ) 94265.6(113° 51'
2.13 )
三、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题
1、与项目有关的原有污染源 项目属于迁改扩建项目,为进一步了解项目迁改扩建前的污染排放情况,现对项 目进行回顾性分析,见表 6. 表6原有污染情况及处理措施、达标情况 序号 原有污染源 污染物名称 排放量 已采取的治理措施及达标情况
1 生活废水 ( 1296m3 /a) CODCr 0.275t/a 迁改扩建前产生的生活污水只经 三级化粪池预处理后排入市政排 污管网, 超过 《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段二级标 准, 对受纳水体产生一定不利影响 BOD5 0.118t/a NH3-N 0.015t/a 磷酸盐 (以P计) 0.005t/a SS 0.181t/a
2 压铸废气 颗粒物 160kg/a 迁改扩建前废气为无组织排放, 对 周围大气环境产生一定不利影响
3 注塑废气 非甲烷总烃 少量 迁改扩建前废气为无组织排放, 对 周围大气环境产生一定不利影响
4 生活垃圾 生活垃圾、含 油抹布 36.05t/a 迁改扩建前已定期交环卫部门清 运处理,对周围环境无直接影响
5 一般工业 固体废物 废金属边角料 及废包装材料 等5.0t/a 迁改扩建前已集中收集后交专业 回收单位回收利用, 对周围环境无 直接影响
6 危险废物 废机油、废切 削液、废火花 0.5t/a 迁改扩建前危险废物与生活垃圾 一起由环卫部门清运处理, 对受纳
6 油及废含切削 液、火花油沉 渣等 环境产生一定不利影响.
7 噪声 铣床、摇臂钻、 CNC、 火花机、 砂轮机、压铸 机(配套熔 炉) 、油压机、 磨床、冷却塔、 空压机等 (N1) 70~ 85dB(A) 项目迁改扩建前车间噪声已采取 加强设备日常维护与保养, 及时淘 汰落后设备,加强管理,避免午间 及夜间生产, 项目厂界外
1 米处噪 声达到 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》 (GB12348-2008)中3类标准,对周围声环境影响很小
2、迁改扩建前原有项目相关批复要求及实施情况 (1)生活污水 根据项目原环保批复(深宝环水批[2013]600844 号)可知, 排放废水执行 DB44/26-2001 的二级标准 .项目目前产生的生活污水只经三级化粪池预处理后排入 市政排污管网,超过《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段二级标准,对受 纳水体产生一定不利影响,不符合批复规定的要求. (2)废气 根据项目原环保批复(深宝环水批[2013]600844 号)可知, 排放废气执行 DB4427-2001 的二级标准, 所排废气须经处理, 达到规定标准后, 经过管道高空排放 . 根据厂家介绍可知,项目迁改扩建前压铸废气、注塑废气为无组织排放,不符合批复 规定的要求. (3)噪声 根据项目原环保批复 (深宝环水批[2013]600844号) 可知, 噪声执行GB12348-2008 的3类区标准,白天≤65 分贝,夜间≤55 分贝. 根据厂家介绍可知,项目迁改扩建前车间噪声已采取加强设备日常维护与保养, 及时淘汰落后设备,加强管理,避免午间及夜间生产.经采取上述综合措施后,噪声 再通过距离衰减作用后,到达项目厂界外