编辑: wtshxd 2019-07-06

0 200m2

0 依托现有 危险化学品柜

1 个1个2个+1 个/危废暂存间 / 3m2 3m2 +3m2 / 固废暂存区

0 4.5 4.5m2 +4.5m2 废液收集桶 / 1m3 1m3 +1m3 / 公用 工程 供水 1560m3 1347.58m3 2913.55m3 +1347.58m3 园区市政供水 管网

8 纯水

0 113.19m3 113.19m3 +113.19m3 新增

1 台纯水 制造机,制备 能力为 0.5t/h, 纯水水质为 1S/m,得水率 为30% 排水 1248m3 1155.71m3 2403.71m3 +1155.71m3 排入园区第二 污水处理厂 供电

80 万kW・h/a

40 万kW・h/a

120 万kW・h/a +40 万kW・h/a 由园区供电站 供电 压缩空气

0 0.1m3 /min 0.1m3 /min +0.1m3 /min 新增

1 台空压 机 绿化 依托租赁厂房 环保 工程 废水处理 切割水循环使用,不外排;

漂洗废水、纯水制备浓水与生活污水经厂区污 水排口流入市政污水管网,最终进入苏州工业园区第二污水处理厂处理 降噪措施 厂房隔声、距离衰减 固废处理 切割泥渣与不合格品收集后外售;

废无尘纸与废包装瓶暂存厂区新增 3m2 危废间, 异丙醇废液与槽

1 水浴废水通过专用管道输送到位于厂房外一楼 1m3 废液收集桶暂存,委托有资质单位进行处置;

生活垃圾由环卫部门定 期清运,固废实现零排放

四、产业政策相符性 本项目主要从事数字超声诊断系统配件换能器的生产,属于《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017)中C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造.经查阅不属于《产业结 构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修订)中的鼓励、淘汰和限制类,为允许类;

不 属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本)》(苏政办发[2013]9 号0及《关于修改部分条目的通知》 (苏经信产业[2013]183 号)中的鼓励类、限制类和淘汰类,为允许类;

不属于《苏州市产 业发展导向目录(2007 年本)》(苏府【2007】129 号)规定的限制、禁止和淘汰类, 属 允许类 项目,因此,本项目符合国家和地方的产业政策.

五、规划符合性及选址合理性 (1)与当地规划相符性 本项目为 C3581 医疗诊断、 监护及治疗设备制造, 经查询 《限制用地项目目录 (2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》,本项目不属于限制和禁止类.本项目 位于苏州工业园区新发路

27 号,该地块属于规划中的研发生产用地.因此,本项目符 合苏州市工业园区总体规划.

9 (2)与《太湖流域管理条例》相容性分析 根据《太湖流域管理条例》(已经

2011 年8月24 日国务院

169 次常务会议通过, 自2011 年11 月1日起施行)第二十八条,禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和 水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污 染物的生产项目,现有的生产项目不能实现达标排放的,应当依法关闭. 本项目从事 C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造,不属于条例中禁止建设项目;

本项目切割水循环使用,不外排;

漂洗废水、纯水制备浓水和生活污水经厂区污水排口 流入市政污水管网,最终进入苏州工业园区第二污水处理厂处理,不属于直接向水体排 放污染物的项目,因此不违背《太湖水流域管理条例》的有关规定. (3)与《江苏省太湖水污染防治条例》相容性分析 本项目距离太湖约