编辑: sunny爹 | 2019-07-06 |
发电机房门采用标准隔声门, 隔声量不小于40dB(A);
为解决发电机组尾气排放的气动性噪声,发电机配两级消声器, 消声器为复合式,具有良好的消声效果,总消声量大于45dB(A);
室内强制通风,采用 低噪声型风机,进出风口安装弯头消声,以免噪声通过通风口传播.
2、变配电设备噪声:设备安装时,根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混 凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩.管道采用弹性支架,穿过墙壁、楼板等结构 物时,需采取弹性材料隔开,即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离,水 泵的进出口可用橡胶软接管连接,或用曲扰橡胶接头;
2)水泵房天花板铺设一定数量的 吸声板;
3)风机的出风口、进风口等空气动力噪声高的部位,根据其位置和对环境的影 响情况,安装相应的消声器.机械排风用中、高压风机(如混流风机、离心风机)除进 出风口加装消声器之外, 风机本身增设隔声罩. 变配电房采用隔声罩、 隔声墙或隔声室, 主变本体基础下加防振胶垫,主变室进风口增加消声百叶窗,排风采用低噪音风机并加 消音器,将散热器与主变本体分开设置,油管使用防振接头等措施,同时变配电机在安 装时应对底座加装减振措施.
3、水泵噪声:设备安装时,根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台 座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩.管道采用弹性支架,穿过墙壁、楼板等结构物时, 需采取弹性材料隔开,即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离,水泵的进 出口可用橡胶软接管连接,或用曲扰橡胶接头;
水泵房天花板铺设一定数量的吸声板;
风机的出风口、进风口等空气动力噪声高的部位,根据其位置和对环境的影响情况,安 装相应的消声器.机械排风用中、高压风机(如混流风机、离心风机)除进出风口加装 消声器之外,风机本身增设隔声罩.
4、风机噪声:地下车库等使用的通排风机选择低噪声型号;
安装隔声罩和减震器 及减震支架;
室外风管的风速应控制在10m/s以下,风管采用双层结构,中间加 80mm-100mm吸声材料;
进出风口必须安装有足够消声量的消声器.餐饮业厨房使用低噪 声型风机、排烟管道采取隔声、防振等措施等.
5、空调室外机组:本项目住宅楼、商业均使用分体式空调室外机组,噪声源源强
6 约为60~75dB(A),传至室内噪声级约为45~55 dB(A),一般情况下对邻近住宅等敏感建 筑影响不会很明显,从美观的角度拟对空调室外机的安装部位和规格进行统一安排、统 一设计和统一规格,以及考虑整体的协调性.
6、商业经营噪声:为进一步减少本项目商业裙楼商业部分的影响,拟采取的防治 措施主要包括: ①严格控制商业活动的营业时间, 在夜间正常休息时间 (22:00~06:00) 内不得营业;
②商铺和商场不得高声及其他产生高噪声污染的手段进行叫卖和宣传商 品、物品,不得开展产生高噪声污染的活动.③本项目的商业部分不开设歌舞厅、卡拉 OK场所等各类歌舞娱乐场所、电影院,以操作游戏、游艺设备进行娱乐的各类游艺娱乐 场所.同时,应调整商业平面布局,靠近邻近敏感建筑一侧不得设置产生强噪声的商业 活动、噪声设备等.并在售楼时向购房客户公示本项目的商业布局.④为避免商铺和商 场设备噪声对住宅楼居民的影响, 商业裙楼楼顶不得设置强噪声或易引起振动影响的设 备. 固体废物 防治措施包括: (1)为尽量减轻本项目垃圾收集点周围环境的影响,物管部门应加强对垃圾收集 点的管理,统一设置垃圾收集时间,垃圾应及时清运,做到日产日清,减少在垃圾收集 点停留的时间.另外,在售楼时应标明垃圾收集点的位置并告知购房者,避免日后产生 矛盾. (2)餐厨垃圾分类存放,使其符合《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010) 的有关规定,如:①饮食业单位产生的固体废物应实行分类存放,分类存放容器的容量 和数量应符合《城镇环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005)的要求;