编辑: XR30273052 2019-07-07

08 现场数据通过Modbus总线和网关,进入ION Enterprise 电力监控软件,软件具有清晰的中文版本,可以灵活定 制各种个性化的用户界面,通过系统结构图、波形图、趋势预测图和报表等多种形式,完成系统的管理功能. 客户收益 p 全面监测系统运行,及时发现隐患故障,避免 停电,保证医疗工作安全运行 p 高级能耗分析,为医院建筑内所有的分项用电 提供统计数据和成本分析报告 p 提高系统的可靠性,避免谐波对重要医疗设备 和2类场所的影响,保证安全 p 提高系统功率因数,降低谐波产生的电能损耗 为医院建筑提供最为安全、可靠 的用电支持!优化运行成本! 非线性负载分析 在医院建筑中分散分布着大量的非线性负载,如:空调和电梯的变频调 速器,照明设备的整流器,多种大型医疗设备(CT机、X光机、B超、核 磁共振等)的调压设备等. 通过实测数据分析发现,医院非线性负载的特点是: p 非线性负载设备分布比较分散,并且工作时的谐波变化大 p 不同设备产生的谐波畸变率不同,谐波次数也不同 p 有些设备产生的谐波电压和谐波电流非常大 无功功率补偿和谐波治理推荐方案: 标准型无功功率补偿+有源滤波器系统侧滤波方案 标准型无功功率补偿 选用具有自愈技术、HQ保护系统的Varplus2 系列电容器进行无功功率补偿,通过NRC12功率因数控 制器控制电容器投切. 有源滤波器系统侧滤波 选用AccuSine有源电力滤波器动态消除非线性负载产生的谐波电流,降低谐波电压畸变,有效消除 谐波对变压器、电容器和许多敏感设备影响,提高电力系统安全系数.

09 主要谐波源波形图:X光机 p 电流 谐波污染严重,谐波电流畸变率(THDi)达56.3% 主要谐波源波形图:CT机p电流 谐波污染严重, 谐波电流畸变率 (THDi)达36.4% AccuSine??CT 400V?? CT? ICU???? ICU?? ??? ??????? ??? ??????? X?? AccuSine ????????? AccuSine ????????? Ac........