编辑: 静看花开花落 | 2019-07-07 |
1 监控器设置菜单及参数说明 基础软件版本:B6753(液晶显示版) 适用软件版本:B6753 适用产品:DZJ-6706C 菜单分类 (一级菜单) 设置项目 (二级菜单) 参数名称 (三级菜单) 出厂默认值 参数设 置范围 参数含义及说明 保护设置 短路保护 启用模式 默认启用 ― 用户不可关闭 短路倍数 8.
0 6.0-9.0 短路保护的相电流超过额 定电流的最大允许倍数 短路延时 00.5 00.5 -10.0 达到短路倍数时的允许 持续时间(s) 缺相保护 启用模式 默认启用 ― 用户不可关闭 缺相延时
2 1-6 缺相时允许持续时间(s) 启动堵转 启用模式
0 0-1 0-不启用;
1-启用 堵转倍数 6.0 2.0-7.9 启动时堵转保护的相电流超 过额定电流的最大允许倍数 堵转延时
6 1-30 达到启动堵转倍数时的 允许持续时间(s) 运行堵转 tE 保护
0000 00.0 -20.0
0000 或00.0 关闭 tE 保护 01.0-20.0 开启 tE 保护(对 应不同的 tE 保护曲线) 堵转倍数 3.5 2.0-7.9 运行时堵转保护的相电流超 过额定电流的最大允许倍数 堵转延时
04 01-30 达到运行堵转倍数时的 允许持续时间(s) 过载保护 过载保护 及保护复 位模式
3 0-3 0-反时限自动复位 1-定时限自动复位 2-反时限手动复位 3-定时限手动复位 反时限曲线
2 1-5 1-5 号过载保护曲线 定时限延时
006 001-200 达到过载保护时的允许 持续时间(s) 过压保护 启用模式
1 0-1 0-不启用;
1-启用 过压倍数 1.20 1.10 -1.30 过压保护的相电压超过额 定电压的最大允许倍数 过压延时
012 001-180 达到过压倍数时的允许 持续时间(s) 欠压保护 启用模式
1 0-1 0-不启用;
1-启用 欠压倍数 0.80 0.70 -0.90 欠压保护的相电压超过额 定电压的最大允许倍数 欠压延时 随过压延时一同 设置 达到欠压倍数时的允许 持续时间(s) 插页
2 菜单分类 (一级菜单) 设置项目 (二级菜单) 参数名称 (三级菜单) 出厂默认值 参数设 置范围 参数含义及说明 保护设置 失衡保护 启用模式
1 0-1 0-不启用;
1-启用 失衡度 0.30 0.10 -0.35 最大允许失衡度 失衡度=(最大相电流-三相 平均电流)/三相平均电流 失衡延时
006 001-300 达到最大允许失衡度时 的允许持续时间(s) 轻载保护 启用模式
1 0-1 0-不启用;
1-启用 轻载选择
0 0-1 0-按电流设定值轻载保护 1-按功率设定值轻载保护 轻载设定值
0 0 -6553.5 轻载保护的最低电流值 (A)或最低功率值(kw) 轻载延时
006 001-300 达到轻载设定值时的允 许持续时间(s) 启动漏电 启用模式
0 0-1 0-不启用;
1-启用 漏电保护 电流
30 0005 -2000 电机启动时的漏电保护 电流(mA) 运行漏电 启用模式
0 0-1 0-不启用;
1-启用 漏电保护 电流
30 0005 -2000 电机运行时的漏电保护 电流(mA) 漏电试验 试验动作
0 0-1 决定进行漏电试验操作 时的继电器动作关系 0-不动作;
1-动作 远程试验 时间
010 003-600 远程漏电试验自动持续 时间(s) 失速保护 启用模式
0 0-1 0-不启用;
1-启用 皮带速度
0 0.0-20.0 皮带保护速度的设定值 启用延时
8 0-1000 失速保护启用延时 失速延时
10 01-1000 低于设定的皮带保护速度 的允许持续时间(s) 反序保护 启用模式
0 0-1 0-不启用;
1-启用 相序标志
0 0-1 0-正序;
1-反序 报警设置 电流预警 电流倍数 0.80 0.60 -2.00 相电流达到额定电流的设定 倍数时进入电流超限预警 运行设置 电压/电流 电流变比