编辑: 静看花开花落 | 2019-07-07 |
0001 0001 -1200 外接电流互感器一次与 二次的比值 额定电流 0010.0 0000.1 -6000.0 负载额定电流或需要保 护的电流(A) 电压变比 01.0 01.0 -80.0 外接电压互感器一次与 二次的比值 额定电压
0220 110 -6000 供电系统电压或需要保护 的电压(V) 插页
3 菜单分类 (一级菜单) 设置项目 (二级菜单) 参数名称 (三级菜单) 出厂默认值 参数设 置范围 参数含义及说明 运行设置 启动模式 启动模式
0 0-1 0-正常启动;
1-降压启动 启动避峰 延时
02 1-10 电机从启动时刻到开始转 动时间(s) 降压启动 延时
010 003-300 降压启动过程的转换时间 (s) 启动延时
006 001-200 电机启动到达正常运转的 时间(s) 保护复位 自动复位 延时
300 001-900 保护动作后继电器自动恢 复正常状态的时间(s) 三四线制 三线/四线
0 0-1 0-四线制电压测量 1-三线制电压测量 输入设置 温度输入 温度通道数 ― ― (保留未用) 脉冲输入 (空) ― ― (预留备用) 开关量输入1 (空) ― ― 开关量数据直接上传,无 参数设置 开关量输入2 (空) ― ― 开关量数据直接上传,无 参数设置 开关量输入3 (空) ― ― 开关量数据直接上传,无 参数设置 开关量输入4 (空) ― ― 开关量数据直接上传,无 参数设置 4-20mA输入(空) ― ― (预留备用) 输出设置 继电器一 工作模式
1 1-6 1-故障保护
1 2-降压启动 3-故障保护
2 4-用于电流超限预警 5-用于漏电超限报警 6-失速报警 继电器二 工作模式
3 1-6 继电器三 工作模式
3 1-6 模拟量一 输出项目
4 1-5 输出项目: 1-A 相电流 2-B 相电流 3-C 相电流 4-三相平均电流 5-三相总有功功率 量程上限: 模拟量输出上限(20mA) 对应的输出项目实际工 程量上限值 量程上限
0005 1-8000 模拟量二 输出项目
5 1-5 量程上限
0005 1-8000 插页
4 菜单分类 (一级菜单) 设置项目 (二级菜单) 参数名称 (三级菜单) 出厂默认值 参数设 置范围 参数含义及说明 通信设置 通信参数 网段
01 0-15 本机通信节点所在网络 本机地址
001 001-255 本机通信地址(一个网段 内不能重复) 通信速率
1 0-6 主通信为 CAN 通信 主通信为
485 通信 0:
125 kbps 1:
100 kbps 2:
75 kbps 3:
50 kbps 4:
40 kbps 5:
25 kbps 6:
15 kbps 0: 4.8kbps 1: 9.6kbps 2: 14.4kbps 3: 19.2kbps 4: 38.4kbps 5: 56kbps 6: 57.6kbps 分站设置 分站地址
0 0 一个网段内只允许配置一 台分站 CAN 通 信模式
1 0-1
0 主动式数据上传通讯
1 选择式数据上传通讯 系统设置 时间设置 年月日 时分秒 设置当前 日期和时间 系统版本 主机 软件版本 (只显示不可修改) 主机软件版本号 显示板 软件版本 (只显示不可修改) 显示板软件版本号 事件记录 异常记录 异常记录 总条数 显示异常 记录总条数 显示异常记录总条数及查 询任意一条记录的详细内 容 查询第几 条记录 输入要查询 第几条记录 故障记录 故障记录 总条数 显示故障 记录总条数 显示故障记录总条数及查 询任意一条记录的详细内 容 查询第几 条记录 输入要查询 第几条记录 复位记录 复位记录 总条数 显示复位 记录总条数 显示复位记录总条数及查 询任意一条记录的详细内 容 查询第几 条记录 输入要查询 第几条记录