编辑: ok2015 2019-07-07

49 测试运行 标配25 满载直驶 标配50 -

3 - NICE1000电梯一体化控制器用户手册 前言

二、功能说明 标准功能(Standard) 序号 功能名称 功能介绍 备注

1 检修运行 电梯进入检修状态,系统取消自动运行以及自动门的操 作.按上(下)行按钮可使电梯以检修速度点动向上(向下)运行.松开按钮电梯立即停止运行. 标准 设置

2 直接停靠运行 以距离为原则,自动运算生成从启动到停车的平滑曲线, 没有爬行,直接停靠在平层位置. 标准 设置

3 自救平层运行 当电梯处于非检修状态下,且未停在平层区,此时只要符 合起动的安全要求,电梯将自动以慢速运行至最近平层 区,然后开门. 标准 设置

4 紧急救援运行 对于人力操作提升装有额定载重量的轿厢所需力大于400N 的电梯驱动主机,设置紧急电动运行开关及操作,以替代 手动盘车装置. 标准 设置

5 电机参数自学 习 系统在首次运行前对电机参数进行自学习. 标准 设置

6 井道参数自学 习 系统在首次快车运行前,需要对井道的参数进行自学习, 包括每层的层高、强迫减速开关位置. 标准 设置

7 锁梯功能 自动运行状态下,锁梯开关动作后,消除所有召唤登记, 然后返回锁梯基站,自动开门.此后停止电梯运行,关闭 轿厢内照明与风扇.当锁梯开关被复位后电梯重新开始进 入正常服务状态. 标准 设置

8 自动返基站 当超过设定时间,仍无内部指令和层站召唤时,电梯自动 返回基站等候乘客. 标准 设置

9 照明、风扇节 电功能 当超过设定时间,仍无内部指令和层站召唤时,则自动切 断轿厢内照明、风扇等电源. 标准 设置

10 前后门服务楼 层设置 系统可根据需要分别对前门和后门选择服务楼层. 标准 设置

11 服务楼层设置 系统可根据需要灵活选择关闭或激活某个或多个电梯服务 楼层及停站楼层. 标准 设置

12 自动修正轿厢 位置 电梯每次运行到端站位置,系统自动根据第一级强迫减速 开关检查和修正轿厢的位置信息,同时辅助特制的强迫减 速减速度彻底消除冲顶和蹲底故障. 标准 设置

13 跳跃层楼显示 灵活定义厅外显示控制板显示内容,可以根据需要将显示 设置为非连续数据. 标准 设置

14 反向自动消号 当电梯运行到终端层站或者运行方向变更时,将此前所登 记的反向指令全部自动取消. 标准 设置

15 开关门故障保 护 当检测到开关门超过设定次数后仍未有效关门,系统停止 开关门并输出故障. 标准 设置

16 保持开门时间 分类设定 系统根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保 护开门、延时开门等不同的保持开门时间. 标准 设置

17 同层双厅外召 唤 同一楼层贯通门时可设置双召唤. 标准 设置 -

4 - 前言 NICE1000电梯一体化控制器用户手册 标准功能(Standard) 序号 功能名称 功能介绍 备注

18 开门故障保护 当检测到电梯开关门超过设定次数以后仍未有效关门,系 统停止开关门并输出故障. 标准 设置

19 贯通门独立控 制 使用贯通门时,可分别单独控制前后门. 功能 选择

20 强迫减速监测 功能 系统在自动运行模式下,根据强迫减速开关位置、以及开 关动作情况来监测、校正电梯轿厢的位置. 标准 设置

21 开门按钮门区 开门 电梯停在门区时,可以在轿厢中按开门按钮使电梯已经关 闭或尚未关闭的门重新打开. 标准 设置