编辑: 芳甲窍交 | 2019-07-07 |
9 报告编号: 共页第页样品描述及说明附样品铭牌和照片(产品外观及重要零部件) ,照片要求清晰可见.
10 报告编号: 共页第页检验结果(压缩机型号: ) 序号 检验项目 技术要求 额定值 标准 规定值 实测值 单项 判定 能效 等级
1 性能系数 按GB 19577-2004 规定的检验 方法进行检测,实测能效比不 应小于能效限定值. 单位:千瓦/千瓦
2 制冷量 按GB/T 18430.1 或GB/T 18430.2 和GB/T
10870 规定的 检验方法进行检测,实测制冷 量不应小于额定制冷量的 95%. 单位:千瓦
3 消耗总 电功率 按GB/T 18430.1 或GB/T 18430.2 和GB/T
10870 规定的 检验方法进行检测,消耗总电 功率不应大于额定机组总输入 功率的 110%. (GB/T 18430.2 不做判定) 单位:千瓦
11 附件 3: 冷水机组能源效率标识备案表
一、备案方声明 本组织保证如下: 使用的能源效率标识信息与备案信息一致;
本型号产品变更能源效率标识时,向授权机构更新备案;
确保该型号产品始终符合能源效率标识使用的相关要求.
二、能源效率标识备案信息 生产者: 商标: 序号 产品规格型号 制冷量 (千瓦) 消耗总电功率 (千瓦) 性能系数 能源效率 等级
三、初始使用日期 本标识于 年月日开始使用.
12
四、其他信息 关键部件 技术参数 名称 规格 型号 制冷量(千瓦) 输入功率(千瓦) COP 值 制造商(全称) 压缩机 注:如果上述部件属多个制造商,均应按上述要求逐一填写 样品描述 机器类型 工商业用和类似用途 户用和类似用途 冷却方式 水冷 风冷 蒸发冷却式 压缩机 离心式 单螺杆式 双螺杆式 活塞式 涡旋式 滚动转子式 风机 风量m
3 /h: 输入功率W: 全压Pa: 翅片式换热器 换热面积m
2 : 铜管直径mm: 换热器 换热管表面积 m
2 : 模块化 是否其它载冷剂 有无热泵功能 有无部分负荷运行 可以 不可以 结构形式 整体式 分体式 换热器(水/制冷剂) 干式蒸发器 满液式 喷淋式 其他 膨胀阀类型 电子膨胀阀 热力膨胀阀 电动调节阀 毛细管 其他 油分离器 有无储液器 有无辅助电加热器 有无电源类型 交流 220V 交流 380V 交流 6000V 交流 10000V 直流 其它 控制系统 单片机 可编程(PLC)控制 其它 是否允注制冷剂 是否整机或室内机部分 室外机 外形尺寸(长*宽*高)(mm) 制冷剂 / 灌注量(kg) 制热性能 名称 数值 备注 制热量(千瓦) 热泵制热消耗总电功率(千瓦) 性能系数( COP) 备案方(公章): 日期: 13 ........