编辑: 捷安特680 | 2019-07-07 |
更安全地应用,充分利用本产 品丰富的功能. 提示: 在开始使用之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生.负责 产品安装、操作的人员必须经严格培训,遵守相关行业的安全规范,严格遵守 本手册提供的相关设备注意事项和特殊安全指示,按正确的操作方法进行设备 的各项操作.
1 接口描述 1.1 接口说明 IVC-EH-4DA 的扩展电缆接口和用户端子均有盖板,外观如图 1-1 所示.打开 各盖板后便可露出扩展电缆接口和用户端子,如图 1-2 所示. 图1-1 模块接口外观图 图1-2 模块接口端子图 IVC-EH-4DA 通过接插件连接主模块,扩展模块间互相级联实现硬连接,具体 方法参见图 1-3 连接示意图. IVC-EH-4DA 用户端子的定义见表 1-1. 表1-1 IVC-EH-4DA 用户端子定义表 标注 说明 24V+ 模拟电源 24V 正极 24VC 模拟电源 24V 负极 PG 接地端 V1+,V2+,V3+,V4+ 第1,2,3,4 通道电压信号输出端 I1+,I2+,I3+,I4+ 第1,2,3,4 通道电流信号输出端 VI1C,VI2-,VI3C, VI4- 第1,2,3,4 通道公共地端 ・ 空脚 1.2 接入系统 IVC-EH-4DA 应用于 IVC3 系列可编程控制器系统,通过硬连接可将其接入系 统,接入方法见图 1-3,将其插入主模块或系统中任意扩展模块的扩展接口中, 即可将 IVC-EH-4DA 接入系统. IVC-EH-4DA 接入系统后,其扩展接口也可用于连接 IVC3 系列的其他扩展模 块,如IO 扩展模块、IVC-EH-4DA、IVC-EH-4TC 等,当然也可以连接 IVC-EH-4DA. IVC3 系列可编程控制器主模块,可以扩展多个 IO 扩展模块及特殊功能模块, 连接扩展模块的数量, 取决于模块能提供电源的功率大小, 具体内容参见 《IVC3 系列可编程控制器用户手册》中4.7 电源规格. 图1-3 IVC-EH-4DA 模拟量模块与主模块的连接示意图 1.3 布线说明 用户端子布线要求,请参见图 1-4.布线时,请您注意以下
7 个方面: 1. 模拟输出建议使用双绞屏蔽电缆, 电缆应远离电源线或其他可能产生电气干 扰的电线. 2.在输出电缆的负载端使用单点接地. 3.如果输出存在电气噪声或电压波动,可以接一个平滑电容器(0.1μF~0.47 μF/25V).
4 .若 将电压输 出短路或 将电流负载 连接到电 压输出端 ,可能会损 坏IVC-EH-4DA. 5.将模块的接地端 PG 良好接地. 6.模拟供电电源可以使用主模块的辅助输出 24Vdc 电源,也可以使用其它满 足要求的电源. 7.不要使用用户端子上的空脚. 图1-4 IVC-EH-4DA 用户端子布线示意图
2 使用说明 2.1 电源指标 表2-1 电源指标 项目 说明 模拟电路 24Vdc(-15%~20%),最大允许纹波电压 5%,50mA(来 自主模块或外接电源) 数字电路 5Vdc 72mA(来自主模块) 2.2 性能指标 V4+ I4+ VI4- AGND V1+ I1+ VI1- AGND 24V+ PG 24V- AGND +15V -15V PGND ⑤ IVC-EH-4DA DC/DC 转换器 DC24V±10% 200mA ② 电压负载 电流负载 CH4 CH1 ① ① ② ③ ④ ⑥ ⑦
1 2.2 性能指标表2-2 性能指标 项目 指标 占用 I/O 点数 无 转换速度 每通道 2ms(改变所用的通道数不会改变转换速度) 模拟 输出 电压输出 -10~10Vdc(外部负载阻抗不小于 2kΩ) 电流输出 0~20mA(外部负载阻抗为 500Ω或更小) 模拟输出模式 对应数字量 通道关闭 输出量程C10V~10V C10000~10000 输出量程 0mA~20mA 0~10000 输出量程 4mA~20mA 0~10000 项目 指标 数字输入 默认设置:--10000~10000,允许范围:-10000~10000 分辨 率 电压输出 1mV(10V/10000) 电流输出 2μA(20mA/10000) 总体精度 ±0.5%(对于 10V 的全量程) ±0.5%(对于 20mA 的全量程) 隔离 模拟电路和数字电路之间用光电耦合器进行隔离.模拟电路 电源和外部电源用 DC/DC 进行隔离.模拟通道之间不隔离 2.3 缓冲区(BFM) IVC-EH-4DA 与主模块之间通过缓冲区 (BFM) 交换信息有如下两种操作方式: