编辑: 捷安特680 2019-07-07

1 通过组态配置界面进行通道设置及转换结果的快速配置, 也是较为常用的配 置特殊扩展模块的方法.

2 1.主模块通过 TO 命令将信息写入 IVC-EH-4DA 的BFM,对IVC-EH-4DA 进行设置;

主模块通过 FROM 命令读取 IVC-EH-4DA 的AD 转换结果和其他 BFM 缓存区信息. IVC-EH-4DA 的缓冲区(BFM)具体内容见表 2-3. 表2-3 IVC-EH-4DA 的缓冲区(BFM)内容 BFM 内容 缺省值 *#100 通道

1 的平均值

0 *#101 通道

2 的平均值

0 *#102 通道

3 的平均值

0 *#103 通道

4 的平均值

0 #200 通道

1 的当前值 保留 #201 通道

2 的当前值 保留 #202 通道

3 的当前值 保留 #203 通道

4 的当前值 保留 #300 模块故障状态字 0X0000 #400 输出通道复位命令 0X0000 #500 更改设置允许命令 缺省值:1(允许更改) #700 CH1 通道模式字 0x0000 #701 CH2 通道模式字 0x0000 #702 CH3 通道模式字 0x0000 #703 CH4 通道模式字 0x0000 #800 CH1 平均值点数 保留 #801 CH2 平均值点数 保留 #802 CH3 平均值点数 保留 #803 CH4 平均值点数 保留 *#900 CH1-D0 0(输出模式 0) #901 CH1-A0 0(输出模式 0) *#902 CH1-D1 10000(输出模式 0) #903 CH1-A1 10000(输出模式 0) *#904 CH2-D0 0(输出模式 0) #905 CH2-A0 0(输出模式 0) *#906 CH2-D1 10000(输出模式 0) #907 CH2-A1 10000(输出模式 0) *#908 CH3-D0 0(输出模式 0) #909 CH3-A0 0(输出模式 0) *#910 CH3-D1 10000(输出模式 0) #911 CH3-A1 10000(输出模式 0) *#912 CH4-D0 0(输出模式 0) #913 CH4-A0 0(输出模式 0) *#914 CH4-D1 10000(输出模式 0) #915 CH4-A1 10000(输出模式 0) #4094 模块软件版本信息 0X1000 #4095 模块的识别码 0X2402

2 说明: 1.只有带*号的缓存器可以使用 TO 指令从主模块写入 BFM,使用 FROM 命 令可读取 BFM 区任意单元内容,若读取保留单元,将会获得

0 值. 2.输入模式选择由 BFM#700 中的取值控制.#700 控制通道 1,#701 控制通道 2,#702 控制通道 3,#703 控制通道 4.字符值所表示的信息如表 2-4 所示. 表2-4 BFM#700 信息表 BFM#700 状态信息 对应数字量

0 通道关闭

1 输出量程C10V~10V C10000~10000

2 输出量程 0mA~20mA 0~10000

3 输出量程 4mA~20mA 0~10000 举例,若对#700 单元写入 0x0001 ,将完成如下设置: 通道

1 的输出量程:C10V~10V;

5. BFM#900 到BFM#915 为通道特性设置数据缓存器, 使用两点法设置通道特 性,D

0、D1 表示通道输出的数字量,A

0、A1 表示通道实际输入,A

0、A1 数 据的单位是 mV,每通道占用

4 个字.考虑到方便用户的设置,同时并不影响 功能的实现,将A

0、A1 的值固定为当前模式下,模拟量的

0 值和最大值,对 通道模式字(BFM 的#0)进行更改时,A

0、A1 会根据模式自动更改,用户对 此两项设置的写入无效. 注意: 电压输出时-10~10Vdc(外部负载阻抗不小于 2kΩ),电流输出时 0-20mA 电流输出模式下(外部负载阻抗为 500Ω或更小). 6.BFM#300 的状态信息见表 2-5. 表2-5 BFM#600 的状态信息 BFM#34 的位状态 开(ON) 关(OFF) b0:错误 b1~b2 中任何一个为 ON, 所有通道 DA 输出转换停止 无错误 b1:通道特性设置错 误在BFM 中的通道特性数据不正常或者调 整错误 通道特性数据 正常 b2:电源故障 24Vdc 电源故障 电源正常 7. 当通过将 BFM#400 设为

1 而将其激活后, 模块的所有设置将复位成缺省值. 8. BFM#500 为禁止调整 I/O 特性. 当设置 BFM#500 为0, 将会禁止用户对 I/O 特性的疏忽性调整.一旦设置了禁止调整功能,该功能将一直有效,直到设置 了允许命令(BFM#500=1). 9.BFM#4094 为模块软件版本信息,可以使用 FROM 指令读出模块软件版本 信息. 10.BFM#4095 为模块识别码.IVC-EH-4DA 的识别码是 0X1042.可编程序控 制器中的用户程序可以在程序中使用这个号码, 以在传输/接收数据之前确认此 特殊模块.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题