编辑: xiong447385 2019-07-07

3 续表

1 可知,此次改建工程仅针对清泉乡污水处理厂内,不涉及厂外排水管网工 程, 主要建设内容包括了原有设施改造工程、 拆除工程及新增工程三部分. 原有设施改造工程:原有格栅渠进行改造;

将原组合池(单池:18.05m* 6.45m*4.60m)改造作为预沉调节池(调节池+预沉池);

原有污泥干化 池整改后继续使用;

原有综合用房改造为厨房和宿舍;

原有污泥干化池滤 料进行更换,增加遮雨棚.拆除工程:原有部分人工湿地拆除.新增工程: 对厂区风貌进行改造;

格栅渠新增机械格栅,便于维护和运渣,并新增一 组紫外消毒设备;

调节池内设置提升泵(流量约 30m3 /h)恒量排水;

人工 湿地池内建设改良型 AO 生物反应池的缺氧池、好氧池、二沉池、物化处 沉淀池及计量排放渠;

新增配套管理用房(厕所、办公、配电、加药、风机、污泥脱水间);

新增进厂 C25 硬化道路约 8m;

新增围墙 189.5m. 1.

2、清泉乡污水处理厂现状 1.2.

1、基本情况 清泉乡集镇生活污水处理工程位于酉阳县清泉乡清溪村

2 组,厂区占 地面积 5812m2, 服务范围为清泉乡场镇, 服务人口

4050 人, 总投资 313.67 万元.清泉乡污水处理工程处理规模为 500m3 /d,配套建设尾水管网和污 泥暂存设施,采用 厌氧净化+人工湿地 组合式工艺,设计出水达到《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标后排入乌江. 该项目由酉阳自治县城乡建设委员会于

2013 年建设完成,2014 年投 入试运行,建设规模与原环评保持一致,处理规模为 500m3 /d,现已移交 给重庆环保投资有限公司负责整个污水厂的日常运营.厂区内劳动定员

1 人,全年工作

365 天. 调查了解, 污水处理厂内现有项目组成见表 1.2-1, 主要设备见表 1.2-2. 1.2-1 现有项目组成一览表 工程 分类 项目组成 规模及主要内容 备注 主体 工程 污水处理 厂 处理清泉乡镇区居民生活污水,采用工艺为 厌氧 净化+人工湿地 组合式工艺.主要的构筑物有格 栅沟、组合池、一级潜流湿地、氧化塘、二级潜流 湿地、一级表面流湿地、二级表流湿地、三级潜流 湿地、四级潜流湿地、污泥干化池 处理规模为 500m3 /d 尾水管网 管径为 DN150,管材采用 HDPE 长度为 50m 酉阳县清泉乡集镇生活污水处理工程改建项目环境影响报告表

4 续表

1 公用 工程 给水 由清泉乡给水管网供给 主用用于平时污 水厂办公、 配电、 污水化验等 供电 由清泉乡区域市政供电 / 辅助 工程 管理用房 L*B*H=6.0m*3.0m*2.8m,日常管理,办公 / 储运 工程 污泥尺储 存池

1 座,L*B*H=6.45m*2.4m*1.6m 自然渗滤风干 环保 工程 固废收集 处理工程 生活垃圾送垃圾填埋场处理 / 污泥进入污泥干化池,自然渗滤风干,定期人工清 掏,并运至厂外垃圾填埋场处理 / 噪声防治 污水处理厂内噪声较大的设备,如污水泵、污泥泵 等均设在室内或水下, 经墙壁隔声以后传播到外环 境时已衰减很多.从监测结果看,厂界噪声可实现 达标,因此,营运期噪声对外环境影响较小. / 臭气治理 合理布局,绿化,设置 50m 距离的卫生防护距离 / 污水处理厂现无工艺设备. 根据日常运行情况,厂区内原辅材料及能源用量见表 1.2-2. 表1.2-2 原辅材料及水、电消耗情况 序号 名称 主要成分 年耗量 用途 来源 能源及水

1 电/30 万度 - 市政

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)