编辑: 645135144 | 2019-07-08 |
1 x Sika 277, DB mat.-no.684.24, 约300微米涂层厚度, 稀撒0.4 C0.7 mm的石英砂1 x Sika Elastomastic TF, 平面:
4 mm, 立面:
2 mm, 稀撒0.4 C0.7 mm的石英砂 表面处理 钢材: 按照 DIN EN ISO 12944, part
4 标准,喷砂至 Sa
2 1 /2.钢材表面必须无灰、油、润滑油等.在 喷砂处理后,应立即开始对基面进行底涂. 混凝土: 基面必须有足够的强度 (最小抗压强度
25 N/mm?).表面必须平坦, 密实干燥, (基面湿度 < 4%) 并且无松散和易碎的颗粒. 易碎层和油污必须采用机械方法去除,例如喷砂和打磨. 技术参数 混合重量百分比 ( A:B ) Sikacor HM Primer :
90 :
10 Sikfloor156 : 75:25 Sika Elastomastic TF : 40:60 Sikafloor
357 : 70:30 技术数据 无骨料密度: 约1.2kg/L 加骨料密度: 约1.6kg/L (0.4 C 0.7 mm 石英砂) 体积密实度: 约100% 断裂延伸率: 约30% 断裂强度: 约6.5N/ mm? 肖氏A硬度: >90 抵抗力 化学影响: 可抵抗水, 1%浓度洗涤剂溶液, 汽油和 4-星汽油, 热燃料, 2%浓度的氢氧化钠和防冻盐.短 时间内可抵抗稀酸. 温度: 短时间可耐受 250°C 干热.温度低至 -20°C 仍保持有一定弹性. 施工方法 材料准备 按照正确的混合比准备好 Sika HM Primer,Sikafloor
156 和Sikafloor 357.搅拌均匀基本组份 后,加入固化剂后在用电动搅拌机搅拌均匀. 同样准备好 Sika Elastomastic TF,以待使用.分别搅拌组份 A 和B,然后边搅拌边向 A 中加入 B,用电动搅拌机(约200-400rpm)搅拌混合物直到灰色均匀.然后将混合物倒入一较大容器内 (约20L),加入骨料,混合均匀,在工作时间内完成施工.不要加 thinner. 使用方法 Sika HM Primer 可喷涂或刷子或滚筒施工,更多信息请请参阅 Sika HM Primer 的技术数据表. Sikafloor
156 必须彻底地涂刷以封闭混凝土基面.第二层用调漆刷或滚筒施工. Sika Elastomastic TF 用镘刀、橡胶扫、带剧齿镘刀等将 Sika Elastomastic TF 平坦地涂在完全固 化的底涂上.在约
15 分钟后,用带刺滚筒多次碾压新鲜的表面并稀撒石英砂. 表面封闭层 Sikafloor 357N 可用喷涂或刷子或滚筒施工,更多信息请请参阅它的技术数据表. Sika? Elastomastic TF 4/4 Construction 施工温度/时间 施工温度 材料和表面 操作时间 Min. Max. + 10°C + 20°C + 30°C SikaCor HM Primer + 5°C + 40°C
12 8
5 Sikafloor-156 + 10°C + 30°C
1 0.5 0.1 Sika Elastomastic TF + 10°C + 40°C 1.5
1 0.5 Sikafloor-357 + 10°C + 30°C
1 0.5 0.25 等候时间 在Sikacor HM Primer 和Sika Elastomastic TF 之间: 最少
1 天, 最多
1 个月. 万一等候时间较长,再底涂
1 遍Sikacor HM Primer. 在Sikafloor
156 和Sika Elastomastic TF 之间: 20℃下最少
8 小时, 最多
2 天. 在Sika Elastomastic TF 第1层和第
2 层之间: 最少
1 天, 最多
3 个月. 在Sika Elastomastic TF 和Sikafloor
357 之间: 最少
1 天, 最多
3 个月. 在下道涂刷以前要去出全部污物. 实干时间 在20°C时,12小时后可行人.2天后,可以耐机械荷载和化学品. 工具清洗 Thinner EG 重要提示 预防措施 GISCODE:RMA10 请遵守包装桶上的安全指示和当地安全法规的规定. 必须遵守危险品条例. 在施工期间,确保相应的空气流通,特别在密闭的空间、深坑、 矿井等.远离明火和焊接. 在光线不足的空间内只允许使用安全灯.安装的通风设备必须是防火的. 稀释剂和处于液态或未固化态产品会污染地下水,应防止流入排污管道或涌向地表. 根据地方健康和安全条例,必须对所有溢出物和液体废水进行处理. 更多细节请见我们的 "健康保护和事故预防"说明. 数据来源 产品说明书所示所有技术数据均基于实验室测试条件.实测数据可能会由于环境因素不同而 有所不同. 西卡(中国)有限公司 建筑部承建商 易峻建筑工程(上海)有限公司 上海市青浦区 电话 021-3432389 华南路555号A楼1209室 传真 021-5432551919 www.yijunfloor.com 生产该产品的品质/环境体系通过了 由香港品质保证局依据ISO9001/ISO14001 进行的认证