第38 卷第15 期 电力系统保护与控制 Vol.

38 No.15

2010 年8月1日Power System Protection and Control Aug. 1,

2010 某发电厂#

1、#2 发电机保护误动原因分析 张棋1,陈 艳2,周钢农

1 ,盖欣1(1.国电南京自动化股份有限公司,江苏 南京 210003;

2.宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司,宁夏 中卫 751700) 摘要:以某发电厂两台

135 MW 机组在正常运行中突然相继跳闸为例,论述了保护动作的原因,并根据保护装置动作的动作 行为和录波数据,分析了整个事件的过程.指出部分错误的接线、定值的偏低和保护判据的不完善是导致此次保护装置误动 的主要原因.根据现场实际情况,通过整改接线及重新设置保护逻辑等措施进行了改进,增强了保护装置的可靠性,提高了 机组的安全稳定性. 关键词:匝间保护;

接地保护;

数据分析;

整改措施 Analysis of #1 and #2 generator protection maloperation in a power plant ZHANG Qi1 ,CHEN Yan2 ,ZHOU Gang-nong1 ,GAI Xin1 (1. Guodian Nanjing Automation Co.,Ltd.,Nanjing 210003,China;

2. Ningxia Shapotou Hydro-junction Co.,Ltd.,Zhongwei 751700,China) Abstract:Taking the sudden trip of two

135 MW sets in a power plant as an example, this paper discusses the factors that trigger the relays'

trip and analyzes the whole event based on relay operation behaviour and recorded data. Wrong connection, lower setting values and imperfect trip judgement are the main reasons causing the maloperation of the relay. According to the practical situation on site, connection and protection logic are impoved, so that the reliability of relay is strengthened and the generators'

stability and safety are enhanced. Key words:inter-turn protection;

ground protection;

data analysis;

corrective measures 中图分类号: TM77 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2010)15-0143-04

0 引言 随着我国微机保护技术的不断发展,传统的继 电器式、集成电路式保护已经慢慢地走出了人们的 视野,原理成熟、人机界面友好的新型数字式保护 装置已经逐步取代了老一代的保护装置,但是新型 保护也需要完善合理的逻辑组合和现场的正确维护 才能发挥它的应有作用,下文以华东某电厂两台

135 MW 机组在运行中无故障跳闸为分析案例,提 出了一些看法及意见.

1 事故经过

2008 年6月8日20:07 某发电厂在运行中的#1 机组高压侧开关突然跳闸,#1 发电机组被迫停运. 跳闸原因为#1 发电机定子匝间灵敏段保护动作, 此前#

1、#2 发电机运行正常,#1 发电机带有功

120 MW;

无功 35.5 Mvar;

定子电压 15.75 kV;

系统电 压115.3 kV.事故当晚有大雨雷电.事故发生后有 关人员立即赶到现场, 对有关现象及记录进行分析, 在处理#1 机组事故过程中, 20:12 #2 发电机组高压 侧开关跳闸,造成#2 发电机组停运.经查#2发电机 跳闸原因为定子接地保护动作, 此前#2 发电机有功

135 MW;

无功

39 Mvar;

定子电压 15.66 kV;

系统 电压 118.5 kV,未有异常.当时通过调阅#

1、#2 机 保护动作记录、故障录波记录,进行分析处理,考 虑当时气象情况,经综合分析认为不是一次设备问 题, 原因可能为雷电及保护装置本身定值原因造成, 后对#

1、#2 机升压试验正常后,先后并网投运.

2 调查经过 1)#1 发电机组跳闸后,电气维护人员向运行 人员了解当时情况,调阅保护动作报告、发电机故 障录波记录、线路故障录波记录、远跳装置记录和 线路保护记录. 查保护动作情况为定子匝间灵敏段保 护动作, 当时记录保护装置 CPUE 零序电压基波分量 3U0=2.045