编辑: LinDa_学友 2019-07-08
第21巷镑 ?期20f年6Ft四川水力发电Si c ht l a n W a t e r Powe r V O1 .

21 . NO.2 J u n ..

2 0

0 2 水 电站 自动 发 电控 制(AGC) 技术功能及 调试分析王竹(宝珠寺水力发电厂 .四川广元628003)摘要:介绍了水 电站AGC工作的基 本原理、宝珠寺电站 AGC基本功能配置及其实现 原则.以及AGC 现场调试的目的、措施、步骤和一些问题的处理情况.关键词:AG C;

负荷分配;

控制;

凋试;

宝珠 寺水力发电厂中图分类号:TV7

3 6 ;

r p

2 ;

r P

2 7 文献标识码:B文章编号:l[)(]1―2l84(2002)02―0055―0,11前言AG C 即为 水 电站 自动 发 电控 制,是指 按预定条 件和要求,以迅速、经济的方式自动 控制水电厂有功功率来 满足系统 需要的技 术,它是 在水轮发电机 自动控制的基础上,实现全厂自动化的一种方式.AGC要 根据 系 统运 行 情况 及 机组 运 行工 况等因素 . 以安 全 经济 运行 为原 则,确定全厂 机组 开停 机 台数 、 机组组合、负荷分配等.电站主设备运行稳定,自动 控 制装 置动作可靠是 AG C正常投入运行 的前 提条 件 .从 目前 AG C 在国内水 电站 的投运情 况 来看 , 基本上都处在探索和逐步成熟阶段 , 加之AG C 技术本身又和各 电网 及 电厂 实 际情 况 的关 系极 为密 切.因此,有关的技术要求和规范很难进行统一.宝珠寺水电站装机容量为7O万 k W ( 4*

1 7 M W ) , 年设计发电量为23亿 k W ・h, 电站共设4回出 线,升压站采 用双母线带旁路刀闸的主 接 线方 式,电站承 担 四川 省 电网 调峰 、 调频 和 事故 备用 等重 任.宝珠 寺水力发电厂为实 现 无人值 班 (少人值 守)以及创 国电公 司一 流水电厂工 作 需要 , 投 入大 量人力和物 力,深入开展了计算机监控系统AGC 功能的开发调试工作.笔者结合本厂AGC 的技术性能及 调试手段 进行 分析和论述 .

2 AGC技术及 功能分析

2 .

1 AGC基 本原 理 和控 制依 据从一般意义上讲,AGC(自动 发电控制)的原理是:(1)针对无 调节库容的径流电站 , 最大限度 地利用上游来水量,以不弃水或少弃水为原则,尽可能地保证电厂 在较高水头下运行;

(2)在网调 统 一调 度下,按 给定的发 电 负荷 曲线或 实 时给 定的电站总 有收稿日期 :

2 0

0 l ― l

2 2

6 功,完成计划性或随机性的发电任务;

(3)根据系统的频率瞬时偏差或频率偏差的积分,确定电厂的总出力,直接参与电力系统的调频.AGC 在功率控制方式下,分配的有功P是根据负荷曲线值或全厂有功给定进行设定:PAGc: P

7 一P^・A(;

(AGC 在调频控制方式下,分配的有 功P是根据系统频率偏差进行设定:PAGc― P .4 + , / '

一PⅣ A G 式中P, 为全厂实发总有功;

K/为系统调频系数;

Af为 系统频率偏差;

P为不参 加AG C 机组的实发有功之和;

P为全厂有功设定.AGC 按如下原则进行负荷分配:(1)与容量 成正 比例进 行 分配 的 原则 . 这是一种 较 为简 单的负荷分 配原 则,当水 轮机组的某 些特性曲线 不 全或 不够精确时,采用 该原则是合理的;

(2)按等 微 增率 进 行分 配 的原 则 .此方 式的目的是 在满足一定 约束 条件 的前提 下,尽可能 地 减少 耗水 量.我们知 道 机组 单位 时间消耗 的能 源 与发 出 有功 功率的关 系( 即机 组耗 量特 性)是一条 下 凹单 调 递增 曲线,见图1.WP图1机组耗量特 性曲线图图1中 纵座标为单位时间内消耗的水量(m. / s ) , 横座标则为机组输出的有功功率P( M W ) . 机 组耗 量 微增 率在图1中可看 作 特性 曲线 上任意点切线的斜率,其物理意义为机组单位时间耗水5维普资讯 http://www.cqvip.com 量的增量与输出有 功的增量之比值 ( a = aw / ap) . 根据等耗量微增率准则:电站 总有功(尸)给定时,为使全站总 耗水 量 最小 , 应按 相等 的 耗量 微增 率在各发电机组间分配负荷.以上结论为数学分析结果,AGC 实际进行负荷分配时还必须考虑机组出力限制(最小出力尸. ;