(三)建设地点:该项目位于武城县振华街北侧,兴武路东侧,鼎盛社区和帝景苑 小区内.项目地理位置图详见附图 1.

(四)建设规模:该项目建成后主要用于鼎盛社区和帝景苑小区冬季供暖.项目新 建4口地热井,其中:生产井

2 口,回灌井

2 口;

新建地热站

1 座,新建管网 1600m. 项目完成后,年供暖面积为 19.1*10

4 m

2 ,年供暖负荷 7.5MW.

四、项目基本情况

(一)主体工程

5

1、成井方案 根据武城地区地层特性,主要取水热储为馆陶组热储,考虑到馆陶组埋深的变化以 及尽可能取到热储,生产井的井深设计为

1600 米,井身结构采用 二开 结构,井身结 构图见下图,设计回灌井的井深结构同生产井.一开采用 450mm 钻头,钻至井深 315m, 下入 339.7mm 套管;

二开采用 244.5mm 钻头,钻至井深 1600m,下入 177.8mm 套管. 图1 定向井井身结构图

2、配套管网

6 管网敷设设计采用单管输送地热水至换热站,主管线管径为 DN200, 采用直埋敷设方 式敷设.管网选材:项本目由于地热水具有较强的腐蚀性,地热管网选择石油套管,材质 J55.直埋管道保温采用 聚氨酯 硬质泡沫塑料保温,保护层采用高密度聚乙烯套管. 根据热源匹配情况,本方案敷设一次管线约

1600 米.

3、地热站 拟在两个小区中间绿地上新建地热换热站

1 座,地热换热站为独立的地下建 筑.该方案的地热水与用户末端系统进行间接换热,避免了高矿化度的地热水对用户末 端采暖管道的腐蚀,最大化的利用地热尾水的热量.地热水通过板式换热器和热泵机组 将热量传递给供热系统循环水,对地热进行两级利用: (1)一级利用 小区地热井井口出水温度 60℃,出水量 90m

3 /h,根据末端设计参数(末端为地板辐 射45℃/35℃) ,若单纯采用地热供热,地热经住宅采暖利用后温度可降到 37℃,地热供 热负荷为 2407.4kW,即2口地热生产井可提供 4814.8kW. (2)二级利用 为增加供热负荷,充分利用地热资源,需要采用热泵进一步提取直接利用后地热尾 水中的热能,降低地热回灌温度.计划利用

1 台热泵(制热量为 620kW,COP=5.5)作为 补充热源承担剩余热负荷.

(二)配套工程

1、给排水系统 (1)生活用水 生活用水来自小区自来水管网.供暖时期:地热站劳动定员

6 人,其中:站长

1 人、 副站长

1 人、操作人员

4 人,操作人员采用

4 班3倒工作,每班在岗人员为

1 人,每天 共3人在岗,工作日按

120 天计算;

非供暖时期:地热站劳动定员

1 人,工作日按

245 天计算.生活用水量按 40L/人・d,生活用水量约 38.6m

3 /a.产污系数按 80%计,则生活 污水产生量为 30.9m

3 /a.生活污水排入小区化粪池处理后,满足《污水排入城镇下水道 水质标准》 (GB/T31962-2015)中A等级标准要求,排入市政污水管网,由武城县利民污 水处理厂集中处理. (2)管道循环水 地热管道循环水循环利用,每年更换一次,管道循环水量约为 15000m

3 ,同时系统 有损耗,根据建设单位提供数据,损耗量按每平米每月 0.003m

3 ,换热站需要补充软化水

7 损耗约为 2292m

3 /a, 则本项目换热站年需新鲜水量为 17292m

3 /a, 本项目离子交换软化水 系统出水率约为 93%,软化水系统年需新鲜水量为 18594m

3 .则本项目软化废水产生量为 1302m

3 /a、采暖循环废水产生量为 15000m