五、产品使用说明
(一)基本功能 1. 定时发送数据 UPS 监控器按设定的时间间隔定时发送数据到指定的手机,手机接收短信息如下: UPS01 工作正常,市电 246.2V,输出 220.5V,负载 35%,电池 276V,机内
35 度,环境
25 度. 2. 查询 通过手机以短信方式发送相应的查询指令到 UPS 监控器,查询 UPS 的工作状态、查询 UPS 监控器内已设定的手机号码罗列出来. ① 查询 UPS 的工作状态:Ask (注意:指令的英文字母均不分大小写) 该指令查询 UPS 当前运行的实时数据,手机发送英文字母 Ask 到UPS 监控器 GSM SIM 卡的号码上,立即能收到中文短信所述的UPS 运行状态的数据. 例如,以短信方式发送英文字母 Ask ,手机接收短信息如下: UPS01 工作正常,市电 246.2V,输出 220.5V,负载 35%,电池 276V,机内
35 度,环境
25 度. ② 查询接收手机号码列表:List+密码 该指令查询 UPS 监控器内设定的定时发送数据的时间间隔, 定时数据接收手机号列表, 报警接收手机号列表. 例如, 以短信方式发送英文字母 ListABCD (ABCD 为初始密码) 到UPS 监控器 GSM SIM 卡的号码上,手机接收短信息如下: span=120min time:13809515870? warn:13809515870? span=120min 表示定时发送数据的时间间隔为120 分钟, time 之后是定时接收的手机号, warn 之后是报警接收的手机号. ③ 历史数据查询:通过计算机串口,查询报警历史记录
500 条信息.查询的格式
01 (2007?01?17 17:57:31) UPS01 工作异常,市电失败,市电 000.0V,输出 220.9V,负载 00%,电池 27V,机内 37.2 度,环境
20 度02 (2007?01?17 17:56:57) UPS01 工作异常,UPS 故障,电池分段报警,市电 237.7V,输出 206.9V,负载 00%,电池 27V,机内 37.2 度,环境
20 度UPS 监控器说明书 ?
9 ? 以上是最后第一条、第二条的历史记录 3. 报警 ① UPS 异常报警 在UPS 出现异常时,市电中断 (恢复)、输出电压过高、电池电压低或耗尽、旁路供电、 负载过大、UPS 故障、UPS 温度过高等均向已设定的报警手机发送相应的中文短信报警信 息. 例如,市电中断时,手机接收的中文短信报警信息是:UPS01 工作异常, 市电失败,市电000.0V,输出 220.5V,负载 35%,电池 276V,机内
35 度,环境
25 度. ② 电池放电过程报警 电池放电过程分
4 段电压报警,可设置
3 个报警电压值;
方便用户了解电池放电过程 UPS 的工作情况,预估电池供电时间的长短,电池放电时间是两次短信报警的时间差,在 电池放电结束前采取相应的措施,确保服务器、路由器等用电设备的正常关闭. 例如, 电池电压低到 228V(设定值), 手机接收的中文短信报警信息是: UPS01 工作异常, 市电失败,市电 000.0V,输出 220.5V,负载 35%,电池 228V,机内
35 度,环境
25 度. (注 意电池电压的变化) ③ 环境温度过高报警 环境温度超过设定值,向管理人员手机发送相应的报警信息. 例如,环境温度超过 40℃(设定值), 手机接收的中文短信报警信息是:UPS01 工作异常, 环境温度过高,市电 235.0V,输出 220.5V,负载 35%,电池 276V,机内
65 度,环境
41 度. ④ 自检始末报警 UPS 处于自动检测状态, 当电池低电压时结束自检或电池放电到设定的时间间隔时结束 自检,均向管理人员手机发送相应的中文短信报警信息 当自检开始, 手机接收的中文短信报警信息是: UPS01 自检开始, 工作正常,市电 246.2V, 输出 220.5V,负载 35%,电池 260V,机内