编辑: 静看花开花落 | 2019-07-08 |
30 度,环境
25 度. 当自检结束, 手机接收的中文短信报警信息是: UPS01 自检结束, 工作正常,市电 246.2V, 输出 220.5V,负载 35%,电池 220V,机内
48 度,环境
25 度. ⑤ 与UPS 通讯中断报警 例如,当UPS 监控器与 UPS 通讯中断时,大约等待
10 秒;
手机接收的中文短信报警 信息是:UPS01 通讯中断. ⑥ 维护管理提示报警 按设定的时间间隔定期提醒用户及时维护设备. UPS 监控器说明书 ?
10 ? 例如,到了维护管理的日期,手机接收的中文短信报警信息是: UPS01 需要维护!请安 排时间! (报警内容可设置) 4. 自动检测 Test+时间+密码 自动检测命令是 UPS 维护中十分有效的管理手段,发送 Test 命令实现远程控制 UPS 进 入自检状态,无需技术人员到现场,就能定期维护管理 UPS 电源和电池,确保电池定期充 放电,延长电池的使用寿命,节约了维护成本,提高了工作效率. UPS 进入自动检测状态后, 当电池低电压时结束自检或电池放电到所设定的时间间隔时 结束自检,无需技术人员到现场等待电池放电和测试,节约时间. 例如,以短信方式发送英文字母 Test30ABCD (ABCD 为初始密码)到UPS 监控器 GSM SIM 卡的号码上,即自检
30 分钟.手机接收中文短信息是:span=120min time: 13809515870? warn:13809515870?,说明 UPS 监控器响应该指令.紧接着手机又接收到 中文短信息是:UPS01 自检开始,工作正常,市电 246.2V,输出 220.5V,负载 35%,电池 250V,机内
38 度,环境
25 度. 到自检结束时,手机接收的中文短信报警信息是:UPS01 自检结束,工作正常,市电 246.2V,输出 220.5V,负载 35%,电池 220V,机内
45 度,环境
25 度. 5. 安全控制权限 通过计算机 RS232 与UPS 监控器的 COM2 口通讯设置超级管理员手机号码和 UPS 监控 器的工作参数.超级管理员的权限是通过密码验证,可以使用手机发送相应的指令(短信) 来设置 UPS 监控器的工作参数,普通管理员的权限是只能查询 UPS 实时数据(无需密码验 证) ,还可直接接收定时数据和报警信息. 以短信方式发送英文字母 ListABCD (ABCD 为初始密码)到UPS 监控器 GSM SIM 卡的号码上,手机接收中文短信息如下:span=120min time:13809515870? warn: 13809515870? 注意:为了确保系统的安全,超级管理员要认真管好密码,避免密码泄露.
(二)工作参数设置 UPS 监控器工作参数的设置有两种方式:一是通过手机短信方式设置(超级管理员权 限) ,二是通过计算机 RS23 接口通讯方式设置.
1、手机方式设置 手机短信方式设置(超级管理员权限) :通过手机发送相应的指令(短信)到UPS 监控 器上,设置 UPS 监控器的相应参数,如定时发送数据的时间间隔,添加定时接收和删除定 UPS 监控器说明书 ?
11 ? 时接收手机号, 添加报警接收和删除报警接收手机号, 设置电池电压显示值, 修改用户密码, 格式化等. 普通管理员手机仅接收定时数据和报警信息,且无需密码验证查询UPS 实时数据. 超级管理员通过密码验证可以随时修改 UPS 监控器的相应参数.设置方式说明如下: ① 修改定时发送数据的时间间隔:Time+时间+密码 时间的单位为分钟,1~9999 分钟,系统默认的时间间隔为
1440 分钟(24 小时) . 例如,以短信方式发送英文字母 Time........