编辑: 贾雷坪皮 2019-07-08

51 Information and Communication Technology and Smart Grid 978-1-935068-23-5 ?

2010 SciRes. ? ?

4 处理及采取的措施 4.1 遇有油泵打压超时情况,可先行断开其动力 电源进行检查. 4.2 保持机构于燥,防止箱内继电器受潮,触点 接触不良. 4.3 小修预试时将检查继电器接点情况列入检查 项目. 4.4 列入改造项目,及时更换此类继电器. 4.5 运行中如果油泵控制回路的电气故障,油泵 打压超过规定值,禁止可手动进行高压放油泄压.

5 结束语 在这起异常处理的过程中暴露出了几点问题:1. 继电器都有一定的寿命,该气囊式继电器长期使用出 现元件老化,造成动作时间误差较大.2.触点动作断 弧产生氧化后,机构箱在闭封不良情况下引起的受潮 锈蚀.运行人员也应对二次回路的原理加以熟悉,在 故障现象出现后,快速准确地判断故障及时采取有效 措施防范事故发生. [1]Tong Zhi-Yong experience in high-voltage circuit breaker electrical signal circuit test 2007,43 (3) :237-238. 佟智勇 断路器信号回路测试经验 高压电器 2007,43(3) : 237-238. [2]Chen Gang Zhang Kaixian of Nanhua series of abnormal operation of electrical equipment and incident handling of the China Water Power Press, 2006. 陈化钢 张开贤 程玉兰编《电力设备异常运行及事故处理》 中国 水利水电出版社

2006 年.

52 Information and Communication Technology and Smart Grid 978-1-935068-23-5 ?

2010 SciRes. Referenc........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)