编辑: ok2015 | 2019-07-08 |
一、基本要求
(一)建设项目应符合国家和地方相关政策法规,选 址应符合城乡规划、环境保护规划和其他相关规划,生态红线区域 内的建筑项目须符合生态红线区域管控规定.
(二)新(改、扩)建 项目污染物排放严格执行国家和地方标准,并满足区域总量控制要 求.
(三)建设项目必须达到国内清洁生产领先水平,引进国外工艺 设备的,必须达到国际清洁生产先进水平 本项目 符合缓 解准入 负面清 单要求
2、工程内容及规模
(一)本工程内容及规模. 本项目选址位于南京市栖霞区仙林副城麒麟片区西南侧(经度:118.908135°,纬度: 32.069120°;
项目地理位置见附图 1) . 项目总投资
550 万元, 总占地面积 3344.31m2 . 本项目建筑主要工程为:站房、罩棚、罐区等.其中: (1) 站房:砖混结构,占地面积 104.72m2 ,建筑面积 104.72m2 ;
耐火等级为二级;
(2) 罩棚:占地面积 1039.79 m2 ,建筑面积 519.89m2 ,钢结构,耐火等级为二级;
4 (3)罐区:占地面积 118.40m2 ,火灾危险类别为甲类;
本项目的建筑规模为:共设
4 个埋地卧式油罐.其中:30m3 汽油储罐
2 个,汽油 总容量为 60m3 ;
30m3 柴油储罐
2 个,柴油总容量为 60m3 . 本项目主要经济技术指标见表 1-2. 表1-2 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 设计指标
1 经营规模 1.1 车用汽油 t/a
2000 1.2 车用柴油 t/a
2000 2 年工作日 天365
3 经营制度 班/天34加油站定员 人85原料消耗 5.1 车用汽油 t/a
2000 5.2 车用柴油 t/a
2000 6 占地面积及建筑面积 6.1 总占地面积 m2 3344.31 6.2 总建筑面积 m2 572.26 6.3 绿化用地 m2 245.75
7 项目总投资 万元
550 本项目工程组成情况见表 1-3. 表1-3 本项目工程组成表 工程类别 工程名称 规模 主体工程 罩棚 建筑面积 519.89m2 , 轻钢网架结构;
主要满足遮风避雨功能要求. 站房 单层,砖混结构,占地面积 104.72m2 ,建筑面积 104.72m2 ,耐火 等级为二级;
内设营业室、办公室、值班室、会议室等用房,能 够满足营业及管理要求. 辅助工程 罐区 占地面积 118.40m2 ,共设
4 个埋地卧式油罐.其中: 30m3 汽油 储罐
2 个,汽油总容量为 60m3 ;
30m3 柴油储罐
2 个,柴油总容 量为 60m3 .主要用于汽油、柴油储存及装卸. 加油机
4 台带潜油泵的加油机,为双枪双油品加油机. 公用工程 供水系统 由政供水管网提供. 供电系统 供电部门. 消防 本站
4 台加油机,配置
4 具4kg 手提式干粉灭火器;
8 具8kg 手 提式干粉灭火器;
1 台35kg 推车式干粉灭火器;
2 个沙桶;
2m3
5 消防沙;
2 具铁锨. 环保工程 废气 加油枪:设置加油油气回收装置,收集的非甲烷总烃经油气回收 处理装置收集处理后排放;
油罐:采用密闭卸油油气回收系统设置卸油油气回收装置,挥发 的非甲烷总烃通过密闭方式收集进入油罐车内. 废水 生活污水排至市政管网;
油罐清洗废水委托具有对应危废处理资质的单位处置. 噪声 加油泵安装减振基础,加油车辆禁止鸣笛. 固废 员工生活垃圾:由环卫部门统一收集处理;
油污杂质:委托具有对应危废处理资质的单位处置;
油气回收产生废活性炭:委托具有对应危废处理资质单位处置. 环境风险 按《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012) (2014 局部修订版)要求,配备足够的灭火器材. 生态工程 绿化面积 245.75m2 ,绿化率 7.35%