1800 m3 /d,远期
3000 m3 /d. 3.3.2 排水现状及规划 (1)排水现状 根据实地踏勘了解,司前乡集镇范围内生活污水未经处理,呈散排现状.雨水管网 为道路工程附属,无统一规划设计,不成体系.目前没有完善的污水管网,雨水、污水 合流排放,绝大部分呈散排模式,生活污水自流排入附近农田 (2)排水规划 根据《城市排水规划规范》及现状司前乡排水情况,乡镇区采用分流制.集镇内采 用环状网与树枝状网相结合的布置方式,在主要干道上布置输水主干管,现有管径较小 的输水管,远期改造成配水管网,随乡镇区范围的扩大,道路的新建、改建和输配水管 网应予以同步建设. 3.3.3 排水主要存在的问题 根据现场实地踏勘和对所收集的资料的分析, 这司前乡目前污水排放主要存在的问 题概述如下: (1)现状为污水散排,污水没有经过处理直接排放,或是通过简易的处理装置之 后就近排放,对水体污染严重. (2)部分污水采用明渠、暗沟排水,污染环境卫生. 3.4 环境功能区划及环境质量标准 3.4.1 水环境 项目周边地表水体主要为北溪,北溪为富屯溪支流,根据 闽政文[2004]3 号 福建
10 省人民政府关于同意《福建省水(环境)功能区划》的批复,项目区域北溪(司前至富 坪水库坝址) 环境功能类别属于Ⅲ类, 水质执行 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中Ⅱ类标准.具体指标见表 3.4-1. 表3.4-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位:mg/L(pH 除外) 序号 项目 标准值(mg/L) 标准来源
1 pH (无量纲) 6~9 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅱ类2高锰酸盐指数(CODMn) ≤
4 3 化学需氧量(CODCr) ≤
15 4 生化需氧量(BOD5) ≤
3 5 氨氮 ≤ 0.5
6 总磷(以P计) ≤ 0.1
7 总氮 ≤ 0.5
8 石油类 ≤ 0.05 3.4.2 大气环境 项目所在区域为二类环境空气质量功能区, 环境空气质量执行 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)及其修改单中........