1、面板图说明: ① PV 显示窗(红) :显示温度实时值 / 显示仪表软件菜单中的各个功能 提示符. ② SV 显示窗(绿) :显示设定控温值;

显示仪表软件菜单中的的各个功 能参数缺省值,及自整定后或手动修改后的新参数值. ③主控输出指示灯: ON 绿灯亮,主控输出;

OFF 红灯亮,主控关闭. ④ AT 自整定灯(黄) :仪表激活自整定功能时,全过程闪烁. ⑤ ALM1 、 ALM2 :两路报警指示灯(红) ,独立亮起. ⑥ MD 模式菜单键:设定控温值 / 进入仪表查看、设置参数,对已设置 参数确认. ⑦ :自整定功能键 / 数位左移键. ⑧、⑨ (从左到右) :数值减少键,数值增加键.

2、面板窗口显示说明 (1)标准显示方式:仪表上电后,PV 窗口显示原设定传感器类型,如 K 型;

SV 窗口显示 PID ,接着 PV 窗口转换显示当 前温度测量值,SV 窗口显示预置设定值. (2)在仪表标准显示方式下,有时仪表的 PV 窗口会交替闪烁如下字符: HHHH :表示输入信号正超量程,可能因传感器规格设置或使用错误,或传感器输入开路等引起;

LLLL :表示输入信号负超量程,可能因传感器规格设置或使用错误、正负极反接,或传感器输入短路等引起;

Erro :表示仪表的模数转换器溢出,可能因传感器规格设置或使用错误、正负极反接,或传感器输入开、短路等引起;

当仪表显示 HHHH 、 LLLL 时,PV 窗口闪烁的数值一般仍是正确的,但显示 Erro 时,则PV 窗口的数值是错误的.

3、仪表各功能、参数详见下表: (1)温度控制值设定:仪表上电后,轻按一下 MD 模式菜单键,这时 SV 显示窗(下排)右边第一位绿色数码管闪烁, 进入设定控温值状态,每按一下 位移键,光标向左移一位,该位数码管同时闪动,至所需设定温度位置止,配合轻按 或 键,把该位数码管数字改为所需的温度值即可,再轻按 MD 模式菜单键退出,确认设定控温值. (2)若需设定、修改上限报警、下限报警值,以及调整 P、I、D 等参数时,则须 jie 进行设定、修改.具体操作是:长按 MD 模式菜单键约

6 秒钟,仪表上排 PV 显示窗出现 AL1 (上限报警)字符,下排 SV 显示窗出现

50 字符,接着每按一下 MD 模式菜单键,仪表按下表顺序显示相关的功能字符与参数,如要重新设定或修改哪个功能的参数,就把显示该功能的下排数值改为 你所需的数值即可. 具体功能提示符及功能简要说明见下表: 技术指标技术参数电源电压功耗 180-240VAC,50-60Hz ≤3W 绝缘电阻 ≥10MΩ(测试条件 500VDC) (主输出为电流或无触点电压,不测试其输入/输出端子及 CT 输入端子电阻) 环境温度湿度 -20 ― +75℃

35 ― 85%RH 提示符 名称设定范围 说明缺省值 AL1 上限报警值 -199~9999 设定上限绝对值报警点数值,及上限报警点高于主控温设定值的偏差值. 50℃ AL2 下限报警值 -199~9999 设定下限绝对值报警点数值,及下限报警点低于主控温设定值的偏差值. 0℃ Pb 测量值修正 -99 ― +100 用于修正冷端读入电路和热电偶(阻)补偿导线所产生的测量误差. 0℃ P 比例带 (加热侧) 0.0 ― 999.9 设定控温比例带大小, P 值一般设定为 20℃,对升温速率快的加热 器,可设为 50℃.若 P 值设定为

0 ,则为 位式 控制. 20℃ 提示符 名称设定范围 说明缺省值 AL1 上限报警值 -199~9999 设定上限绝对值报警点数值,及上限报警点高于主控温设定值的偏差值. 50℃ AL2 下限报警值 -199~9999 设定下限绝对值报警点数值,及下限报警点低于主控温设定值的偏差值. 0℃ Pb 测量值修正 -99 ― +100 用于修正冷端读入电路和热电偶(阻)补偿导线所产生的测量误差. 0℃ P 比例带 (加热侧) 0.0 ― 999.9 设定控温比例带大小, P 值一般设定为 20℃,对升温速率快的加热 器,可设为 50℃.若 P 值设定为