0 ,则为 位式 控制. 20℃

4、仪表工程师参数设定 本仪表具有供仪表工程师或有经验的高级用户设定的第三级特殊参数菜单,普通用户请不要随便进入调整原有参数,以免仪 表程序混乱,不能正常工作. 进入第三级菜单操作方式如下: 左右手拇指同时长按 MD 键与 键约

6 秒钟, 直至仪表上排 PV 窗口显示 PRSS PRSS PRSS PRSS , 下排 SV 窗口显示

0000 时,先放开左手 MD 键,再放开右手 键.接着在 SV 窗口输入你所需要修改的功能 口令 ,就可重新设定或修改相关的功能参数.每设定或修改好相关参数后再按一下 MD 键确认,并重返 PASS 界面,接着输入 以下口令,请参照下表口令顺序操作: 口令菜单代 代号含义 说明选择范围12 Sn 传感器类型 其中: Pt1 代表 Pt100 的C2~650℃;

Pt0.1 代表 Pt100 的C199.9~+199.9℃.选 Pt0.1 必须在线路板上进行跳 线转换.出厂设置: K 型. E、K、N、J、T、S、R、B、 Wer、 Cu

50、 Pt

1、 Pt0.

1、 0-5V、 1-5V、0-10mA、4-20mA

13 ALP 报警方式

0 :上、下限均为绝对值报警;

1 :上限为偏差报警、 下限为绝对值报警;

2 :上限为绝对值报警、下限为偏差报 警;

3 :上、下限均为偏差报警.

0、

1、

2、3 出厂设置:1

14 SETL 最小设定值 根据不同传感器的控温范围设定控温最小值. 对应输入信号全量程.出 厂设置:K ― 0℃/1300℃

15 SETH 最大设定值 根据不同传感器的控温范围设定控温最大值.

16 HY 回差 设置主控制为上下限位式控制时,及报警点的区间.

0 C 50.出厂设置:1

17 PSL 线性输入零度 只有当输入为线性信号(标准直流电压、电流等)时,才 用到此参数. -1999 ~ 9999.出厂设 置:0 / 5000.

18 PSH 线性输入满度

19 DP 小数点位置 线性信号才有效,对热电偶、热电阻信号无效.

0 C 3.出厂设置:0

5、仪表特定功能说明 当用户需要线性信号作为输入信号时,必须先定义好 PSH 值和 DP 值,才能达到预定控温效果.线性信号可选择 0-5V、 1-5V、0-10mA、4-20mA,具体设置方法如下: (1)输入信号为 0-5V 时,PV 值由以下公式确定,设Vx 为输入信号,单位为 伏特 ,则:PV = Vx /(PSH C PSL)+ PSL (2)输入信号为 1-5V 时,PV 值由以下公式确定,设Vx 为输入信号,单位为 伏特 ,则:PV = (Vx C1) /(PSH C PSL) + PSL (3)对于

0 - 10mA、4 C 20mA 输入信号,可通过外接 250Ω、500Ω电阻变换成 0-5V、1-5V 电压信号,然后按上述(1) 、 (2) 点对应设置参数. 提示符 名称设定范围 说明缺省值 I 积分时间 (再调时间)

0 ―

3600 积分时间常数,当温度有规率波动时,应增加 I 值;

当温度很长时间不 能消除静差时,应减少 I 值.I 值在 60~240S 之间能适应较多控温系统. 150S D 微分时间 (预调时间) 0.0 ― 999.9 微分时间常数,D 值增加,有助于减少系统的超温;

但D值过大会降低 系统的抗干扰能力.D 值一般为 I 值的 1/3~1/5 之间. 30S T 控制周期 (加热侧)

1 ―

99 秒 设定加温控制通断周期,不允许设定为

0 .继电器输出:20 秒;

逻辑 电平输出驱动 SSR:2 秒;

0 - 5V、4 - 20mA 输出驱动调压模块:1 秒. 20S/2S /1S At 自整定功能

0 ―

1

0 自整定关闭;

1 激活自整定功能. (面板操作参照 特别提示 )

0 Lock 参数锁

0 ―

2

0 :所有参数可修改;

1 :只修改设定值;

2 :所有参数不能修改.