编辑: 摇摆白勺白芍 2019-07-09

A―镀槽液面面积,m2 ;

t―核算时段内污染物产生时间,h. 不添加铬雾抑制剂的铬酸雾产生量按式(2)计算.

9 10- 铬酸雾 A D G J S t (2) 式中:D 铬酸雾―核算时段内污染物产生量,t;

GA―六价铬镀铬安培小时铬酸雾产生量,mg/( A・h);

J―阴极电流密度,A/dm2 ;

S―核算时段内总电镀面积,dm2 ;

t―电镀时间,h. 电镀主要废气污染物产污系数见附录 B. 电镀工件面积计算方法见附录 C. 5.2.2 废气污染物排放量 核算时段废气污染物排放量采用式(3)计算.

5 1-

100 ( ) η = * d D (3) 式中:d―核算时段内废气中某种污染物排放量,t;

D―核算时段内废气中某种污染物产生量,t;

η―核算时段内废气处理设施对某种污染物的去除效率,%. 典型废气治理技术的污染物去除效率可参考附录 F. 5.3 实测法 5.3.1 实测法是通过实际废气排放量及其所对应污染物排放浓度核算污染物排放量,适用于具有有效 手工监测数据的现有工程污染源. 5.3.2 采用手工监测数据核算 采用执法监测、 排污单位自行监测等手工监测数据进行污染物排放量核算时, 应采用核算时段内所 有有效的手工监测数据进行计算.排污单位自行监测频次、监测期间生产工况、数据有效性等须符合 GB

21900、GB/T

16157、HJ/T

373、HJ/T

397、HJ

630、HJ

819、电镀工业排污单位自行监测技术指南 及排污单位排污许可证等要求. 除执法监测外, 其他所有手工监测时段的生产负荷应不低于本次监测与 上一次监测周期内的平均生产负荷,并给出生产负荷对比结果. 废气污染物源强按式(4)进行核算. ( )

9 1

10 ρ ? = * = * * ∑ n i i i q D h n (4) 式中: D ―核算时段内污染物排放量,t;

i ρ ―标准状态下第 i 次监测实测小时排放质量浓度,mg/m3 ;

i q ―标准状态下第 i 次监测小时废气排放量,m3 /h;

n ―核算时段内有效监测数据数量,量纲一的量;

h ―核算时段内污染物排放时间,h.

6 废水污染源源强核算方法 6.1 类比法 废水污染物排放情况可类比符合条件的现有工程废水污染物有效实测数据进行核算. 电镀工业类比 法适用原则见 5.1, 专门处理电镀废水的集中式污水处理厂接纳同类废水相应的纳污企业镀种类型相似、 镀覆工艺相似、镀覆面积相近(规模差异原则不超过 30%) 、污染控制措施相似且污染物设计去除效率 不低于类比对象去除效率. 6.2 物料衡算法 对于金属离子(或CN- ),其产生量可按式(5)进行核算.

6 6

10 = ? * * * D S V C (5) 式中:D―核算时段内污染物产生量,t;

S―核算时段内电镀面积,m2 ;

V―每平方米电镀面积槽液带出体积(L/m2 ),取值可参考附录 D;

C―镀槽槽液中金属(或总氰化物(以CN- 计))的浓度,g/L. 生产装置出水口金属离子(或CN- )污染物浓度可结合镀件清洗用水量进行计算,镀件清洗用水量 可参考工艺设计参数确定,若无工艺设计参数,可参考附录 E 进行........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题