编辑: NaluLee | 2019-07-09 |
2. L1为相邻支座间距. 其中对于大跨度的网架,在安装单跨时,不应一次性将螺栓拧死,以便后期调整因误差积累或脚手架平台支撑不到位 引起的支座偏离.调整平台支撑高度可利用千斤顶调节,但要保证脚手架的强度和稳定性. 4.3施工注意事项:网架安装杆件同螺栓球的连接是通过高强度螺栓,要保证高强螺栓丝扣拧紧适度,确保网架在同 一水平面环形闭合.施工中如出现杆件同螺栓球连接不上(或长或短),严禁擅自切割杆件,如出现连接不上的情况 ,应对已组装的网架精心调整,使之环形闭合.网架在拼装过程中,应随时检查基座轴线位置、标高及垂直偏差,发 现问题及时纠正.安装完毕的屋面应及时检查有无遗漏紧固点,除支座处球与支座板的焊接连接作为一种构造焊缝连 接是被允许的,其他网架内部任何形式对不同材质的焊接连接都是不允许的. 5. 安全控制 5.1拼装支架必须符合稳定性、强度、刚度要求,以确保安全生产支架应验算其承载力和稳定性,认真审查脚手架的 设计方案及计算书.构件在脚手架应散放,不要集中堆放. 5.2 临时支撑、脚手架的控制要点:⑴ 拆除临时支撑时,必须遵循,变形协调,卸载均衡的原则, 应均匀拆除,防止个别支撑集中受力,引起网架内力变化而导致事故;
⑵ 检查拆除方案,拆除工人持证上岗情况;
⑶ 检查拆除过程中,拆除纪律的执行情况,拆除临时支撑时,应密切观察 注意网架的整体变化,当发现问题时,应马上恢复临时支撑,分析原因,进行处理后方可继续拆除;
⑷ 临时支座拆 除顺序和方法:由中间向四周,中心对称进行,防止个别支撑点集中受力.根据各支撑点的结构自重挠度值,采用分 区分阶段按比例下降或等步下降法拆除临时支撑点. ⑸ 检查千斤顶行程满足支撑点下降高度,关键支撑点要增设备用千斤顶.降落过程中,应统一指挥,责任到人;
⑹ 对 滑移脚手架工程要求施工单位应编制脚手架施工方案,并严格按审批后的方案认真实施,确保施工安全,对完成的脚 手架应组织验收,符合要求后方可投入使用. 5.3采用扣件式钢管脚手架做拼装支架,其结构形式应根据其工作位置、荷载情况、支架高度、场地条件等因素通过 计算而定.编制脚手架搭设方案,监理工程师审查施工方案,总监理工程师审批.使用活动操作平台,要经过鉴定, 安装牢固,设有防止活动架在滑移中出轨的挡块或安全卡.拼装支架,在铺脚手架的操作层上,应设防护拦杆. 5.4 检查施工现场设立安全生产宣传牌和禁令标志情况,坚决做到 不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 . 进 入施工现场,所有人员必须戴好安全帽,系好帽带.对高空作业人员作好安全交底,并配备好安全带,作好临边、洞口、脚手板的检查,确保防护到位. 5.5 对各种特殊工种, 坚持做到持证上岗,所有施工机械均做到定机、定人,无证人员严禁上岗操作.各种机械均应 接地或接零保护装置,传动部位设置防护罩,施工机械实行 一机一闸一保护 .配电箱安装正确、牢固,上门加锁 ,有防雨措施,闸刀内熔丝按用量配制,不得用金属丝代替保险丝.夜间施工,必须配备足够的照明设备,小太阳采 用三蕊橡胶绝缘的软电线. 5.6 施工单位建立安全生产体系及安全生产责任制度. 专职安全员持证上岗,工地安全生产资料及时登记到册,三级安全教育制度的落实到位. 5.7 钢网架高空散装法有针对性的安全措施,网架安装要