编辑: 于世美 | 2019-07-10 |
1 武汉仁和冷冻有限 公司安全隐患 江岸区江岸路 10号1. 液氨储罐防护围堰未与消氨池连通;
2. 液氨储罐区未设置报警器;
3. 液氨储罐区电气线路 不防爆;
4. 液氨储罐区水喷淋保护系统失效;
5. 液氨储罐未设置限位标识;
6. 空气呼吸器压 力不足. 1.液氨储罐防护围堰应与消氨池连通;
2.液氨储罐区应按标准设置报警器;
3. 液氨储罐区电气线路严格按照防爆标准设置;
4.液氨储罐区水喷淋保护系统 恢复功能;
5.液氨储罐应设置限位标识;
6.空气呼吸器应保持正常压力. 武汉仁和冷冻有限公司 江岸区人民政府 2019年 5月 30日2武汉市超凡物流有 限公司安全隐患 江岸区谌家矶大 道68号1.山河彩钢:剪板机无安全防护栏, 送料线链轮无防护罩, 起重机无滑线指示灯;
2.红旗天原: 剪 板机无防护栏, 起重机大车限位缓冲装置损坏, 无滑线指示灯, 冲床无防护装置;
3.红旗天原加 工区: 无安全通道,卷材无防滚动、 坍塌设施, 缺少安全警示标志;
4.配电房: 配电柜地面无绝缘 胶垫, 未配备电气绝缘工具、 灭火器, 无安全标志标识, 低压配电房安装临时电缆, 高压室、 变压 器室无照明设施. 1.山河彩钢:安装剪板机防护栏、 送料线链轮防护罩、 起重机滑线指示灯;
2.红旗天 原: 安装剪板机防护栏、 冲床防护装置、 起重机滑线指示灯, 维修起重机大车限位装 置;
3.红旗天原加工区: 设置安全通道, 增加卷材防滚动、 坍塌设施, 增加安全警示标 志;
4.配电房: 配电柜地面铺设绝缘胶垫, 配备电气绝缘工具和灭火器, 设置安全标 志标识;
拆除低压配电房临时电缆, 高压室、 变压器室增设日常和应急照明灯. 武汉市超凡物流有限公司 江岸区人民政府 2019年 5月 30日34武汉市红旗热镀锌 厂安全隐患 江岸区谌家矶大 道平安铺村 9号1.叉车驾驶人员无 《特种设备作业人员证》 作业;
2.临时用电接线无漏电保护装置;
3.镀锌池无 防护栏;
4.轴流风机未接 PE 保护线;
5.厂区内配电箱锈蚀或无盖;
6.叉车未取得使用登记证明;
7.消防灭火器无责任人, 未定期进行巡检;
8.配电室无挡鼠板, 配电柜地面无绝缘胶垫, 无日常 照明和应急照明, 无电气绝缘工具, 室内堆放杂物, 高压室门被金属构件堵死. 1.配备持有有效 《特种设备作业人员证》 人员驾驶叉车;
2.临时用电接线加装漏电 保护装置;
3.镀锌池加装防护栏;
4.轴流风机加装PE保护线;
5.更换或维修配电 箱;
6.叉车按规定进行登记注册;
7.指定消防灭火器责任人, 定期开展巡检;
8.配电 室入口设置挡鼠板、 配电柜地面安装绝缘胶垫, 配电室加装日常照明和应急照明, 配置电气绝缘工具, 清除室内杂物, 清除高压室门外金属构件, 保持通道畅通. 武汉市红旗热镀锌厂 江岸区人民政府 2019年 5月 30日 武汉 M+购物中心 安全隐患 1.强电井: 电缆桥架未完成封堵.2.湖锦后厨: (1) 疏散指示标志故障, 消防通道不畅通;
(2) 可燃 气体探头被涂料、 油烟包裹.3.柴油发电机房: (1) 柴油罐接地线打通后未封堵;
(2) 柴油罐托盘 沙有油渍.4.配电房: (1) 高压电工 《特种作业操作证》 过期失效;
(2) 两个表机柜门未关闭.5.防 火卷门无安全警示标志. 1.强电井: 完成电缆桥架封堵.2.湖锦后厨: 修复或更换疏散指示标志, 清理消 防通道杂物, 清理可燃气体探头.3.柴油发电机房: 封堵柴油罐接地线打通口, 更换柴油罐托盘沙.4.配电房:配备持有有效 《特种作业操作证》 的高压电工作 业, 关闭表机柜门并上锁.5.防火卷门处设置安全警示标志. 家利物业管理 (深圳) 有限公 司武汉世纪都会广场分公司 江汉区人民政府 2019年 5月 30日 江汉区江汉路187号567武汉新唐万科广场安全隐患 江汉区常青一路 218号1.消控室: 空气开关无盖.2.消防泵房: 压力表未检测.3.卡通尼幼乐园: (1) 电气插座相零线错 位;