编辑: 于世美 2019-07-10

(2) 配电间地面无绝缘胶垫.4.应急预案未备案.5.中百仓储配电箱: 无安全警示标志.6.中 百临时仓库: 未使用防爆灯具.7.中百仓库: 消防通道内堆放货物, 不畅通. 1.消控室: 加装空气开关盖罩.2.消防泵房: 定期对压力表进行检测.3.卡通尼 幼乐园: (1) 按标准铺设线路, 安装插座;

(2) 配电间地面增设绝缘胶垫.4.对应急 预案进行备案.5.中百仓储配电箱: 增设安全警示标志.6.中百临时仓库: 更换 为防爆灯.7.中百仓库: 清理消防通道内堆放货物, 保持消防通道畅通. 武汉新唐共祥商业管理有 限公司 江汉区人民政府 2019年5月30日1.所有烟感探测器的防尘罩未取下, 无法探烟报警;

2.部分手动报警器失效;

3.自动报警系统控制 柜显示故障点较多;

4.室内消火栓被遮挡;

5.涉爆粉尘作业场所清扫制度不完善, 执行不到位;

6. 涉爆粉尘作业场所的配电柜、 空开柜不防爆. 武汉兴旺消防设备 有限公司安全隐患 ~口区工农路特1号1.烟感探测器恢复功能;

2.检查线路故障, 恢复手动报警器功能;

3.全面检修自 动报警系统, 修复故障点;

4.室内消火栓周围按标准留出操作空间;

5.完善并严 格落实粉尘清扫制度;

6.严格按照防爆标准设置涉爆粉尘作业场所的电气线路 和电气设备. 武汉兴旺消防设备有限公司 ~口区人民政府 2019年5月30日8910

11 12 1.未明确专职安全管理人员;

2.车间定置管理不规范;

3.污水处理池未设置有限空间危险因素告 知牌和警示标识;

4.部分电气设备线路安装、 使用不规范;

5.危险作业岗位未设置安全规程告知 牌;

6.化学品库未设置应急处置措施告知牌;

7.成品区货物堆放不符合堆垛标准;

8.起重设备吊钩 无防脱钩装置. 武汉东运制版有限 公司安全隐患 ~口区古田二路 长升路4号 武汉东运制版有限公司 ~口区人民政府 2019年5月30日1.依法配备专职安全管理人员;

2.作业场所应完善定置管理制度;

3.污水处理 池应设置有限空间危险因素告知牌和警示标识;

4.电气设备应依规安装和使 用;

5.危险作业岗位应设置安全规程告知牌;

6.化学品库应设置应急处置措施 告知牌;

7.货物堆放应符合堆垛标准;

8.起重设备吊钩应有防脱钩装置. 1.醋酸乙酯、 醋酸正丙酯等危化品存储仓库耐火等级不足, 不符合危化品仓库管理规定;

2.危化 品存储仓库插座等电器无防爆功能, 无防静电导出装置, 无防泄漏设施;

3.危化品开启器不符合 要求;

4.危化品未分类存放使用;

5.使用车间危化品存储器无静电导出装置, 危化品存储器未按 要求及时清空;

6.危化品使用场所插座电器无防爆功能;

7.岗位操作人员未进行安全培训;

8.未建 立危化品发放使用制度. 武汉天利包装有限公司安全隐患 ~口区丰硕路与 长天路交会处 武汉天利包装有限公司 ~口区人民政府 2019年5月30日1.按照危化品仓库管理规定设置危化品存储仓库, 提高仓库耐火等级;

2.危化品存储 仓库使用防爆电器, 设置防静电导出装置、 防泄漏设施;

3.使用符合要求的危化品开启 器;

4.分类存放使用危化品;

5.使用车间危化品存储器应设置静电导出装置, 危化品存 储器按要求清空;

6.危化品使用场所应设置防爆插座电器;

7.依照规定开展岗位操作 人员安全培训, 强化安全培训管理;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)