编辑: 鱼饵虫 | 2019-07-10 |
71 新建住宅小区生活供水标准化泵房 建设技术标准 (试行)
2 /
71 前言由于国家已经将二次供水安全保障提升至战略防恐的高度, 而住宅小区二次供水又是城市 供水安全保障工作的重要环节.
因此,为确保新建住宅小区二次供水的安全,提高我司供水设 施的建设和服务管理水平, 推进智慧水务、 智慧城市管理平台的建设, 我司对原有技术标准 《成 套变频增压设备技术要求》进行修订,并制定本标准. 本标准共分
7 章1个附录,主要技术内容有 1.总则;
2.术语;
3.标准化泵房系统组成及 功能要求;
4.系统组成配置及技术要求;
5.泵房土建装修及给水管道要求;
6.系统设备安装要 求;
7.验收要求. 本标准由福州市自来水有限公司编制, 具体技术内容由福州市自来水有限公司技术中心负 责解释. 主编单位:福州市自来水有限公司 参编单位:福州城建设计研究院有限公司 主要起草人:魏忠庆 郑文芳 许兴中 黄桦龚珑聪 章良艺 林永恩 张Z 林晓颖 徐春 玲陈魁石兰坤 主要审查人:程宏伟 陈礼洪 林忠松 陈天铭 林捷 陈硕 林勇
3 /
71 目次1总则.5
2 术语.6
3 标准化泵房系统组成及功能要求.8 3.1 成套变频增压供水设备.8 3.2 安全防护.11 3.3 水质保障.13 3.4 减振降噪.13 3.5 排水防涝.14 3.6 防潮通风.14 3.7 供电保障.14 3.8 数据采集及远程监控.15
4 系统主要配置及技术要求.16 4.1 成套变频增压供水设备.16 4.2 安全防护.26 4.3 水质保障.28 4.4 减振降噪.30 4.5 排水防涝.30 4.6 防潮通风.31 4.7 供电保障.31 4.8 数据采集及远程监控.32
5 泵房土建装修及给水管道布置要求.41 5.1 泵房空间尺寸、土建及装修.41 5.2 泵房内的给水管道布置.43
4 /
71 5.3 其他.44
6 系统设备安装要求.45 6.1 成套变频增压设备安装要求.45 6.2 泵房内管道安装要求.46 6.3 监控设备安装要求.46 6.4 消毒设备安装要求.46 6.5 电缆安装要求.47
7 验收要求.49 7.1 试压及调试.49 7.2 冲洗消毒.49 7.3 技术资料.50 7.4 备品备件.51 附录:验收表格.52 本规范用词说明.58 引用标准名录.59 附:条文说明.61
5 /
71 1 总则 1.0.1 为保障社会公众利益,确保新建住宅小区二次供水的卫生、安全、可靠,保证生活泵房 的建设质量, 提高我司二次供水设施的建设和管理水平, 使生活供水泵房工程技术先进、 运行可靠、经济合理、管理规范,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于福州市自来水有限公司供水服务区域内的新建二次供水泵房. 1.0.3 住宅小区供水设施的设计、施工、监理、调试、验收与监督管理除应符合本标准的规定 外,尚应符合国家、地方现行的有关标准、规范的规定.
6 /
71 2 术语 2.0.1 二次供水 当水压、水量的要求超过城镇给水管网供水能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用 户的供水方式. 2.0.2 二次供水设施 为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、 供水管道等设施. 2.0.3 管网叠压供水 供水设备从有压的供水管网中直接吸水加压的供水方式. 2.0.4 标准化泵房 以成套变频供水设备为核心,以满足供水企业对泵房的安全运行、维护管理和远程监控等 功能的需要,包含了安全防护、水质保障、降噪减振、排水防淹、防潮通风、供电保障、数据 采集及远传监控等系统,按统一的技术标准形成的生活供水泵房. 设备组成及配置形成应符合福州地区要求的规范化标准技术要求, 并能通过远程监控管理 平台实现安全防控、供水数据分析、设备故障研判等模块化智慧管理;