编辑: 鱼饵虫 2019-07-10

标准化泵房为二次供水 生活泵房整体运行的安全可靠、先进智能、节能环保、规范管理提供有效保证,是智慧水务的 重要组成部分. 2.0.5 成套变频供水设备 由高效水泵机组、(水池(箱))、阀门管件、阀门、电接点压力表、压力表及变送器、 水位计、胶囊式气压水罐、增压设备变频控制系统等组件构成,成套供水设备采用水泵电机一 对一变频调速运行控制方式全变频驱动运行,以恒压变频方式供水,满足用户对水量水压的要 求. 2.0.6 数字集成全变频控制

7 /

71 设备中的每台水泵独立配置数字集成水泵专用变频控制器, 各变频控制器通过总线技术相 互通信、联动控制、协调工作,可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调 整,使泵组实现全变频控制运行的供水设备变频控制系统. 2.0.7 数字集成水泵专用变频控制器 采用数字集成控制技术, 将变频调速和水泵运行控制等功能集成为一体的水泵专用变频控 制装置. 2.0.8 远程监控平台 泵房远程监控平台是泵房实现智能化管理运维的云端平台, 是集实时数据接入、 GIS 展示、 运维管理、数据分析等功能的大数据管理平台. 2.0.9 物联网集中采集器 具备智能化终端操作系统,负责采集泵房各类型数据,包括设备运行数据、环境数据、安 防数据等的智能化数据采集终端设备. 设备具有边缘计算能力,能实现对设备的远程控制和策略定制.

8 /

71 3 标准化泵房系统组成及功能要求 3.1 成套变频增压供水设备 3.1.1 成套变频增压供水设备可由高效水泵机组、水池(箱)、阀门管件、阀门、电接点压力 表、压力表及变送器、水位计、胶囊式气压水罐、增压设备变频控制系统等组成. 3.1.2 成套供水设备可采用下列形式:

1 采用成套变频增压设备时可选用下列增压方式:管网叠压、水池(箱)加变频增压、箱 式管网叠压恒压供水(管网叠压加水池(箱)切换).

2 采用箱式管网叠压恒压供水方式,当市政管网压力低于限定压力时,叠压进水的电动阀 关闭,水泵改由水池(箱)吸水,进入叠压泵前压力应满足供水要求当市政管网压力恢 复至允许叠压供水压力以上时,电动阀应自动打开.同时,水箱内的储水应采用智能控 制方式至少每

24 小时更新一次. 3.1.3 成套变频增压供水设备应符合下列要求:

1 采用变频调速供水泵组,应合理搭配水泵台数及变频器;

2 机组应具备手动、自动、远程控制功能;

3 安全可靠,维修方便,可快速拆装,便于备品备件替换;

4 能效应符合国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762 的相关规定;

5 噪声应符合国家标准《泵的噪声与评价方法》GB/T29529 中B级要求. 3.1.4 电气及自动控制系统在下列环境条件下应能连续可靠工作:

1 环境温度:-5~+40℃;

2 环境湿度:≤90%(+20℃);

3 电源电压及频率:电压:380*(1±10%)V;

相间不平衡率≤3%;

50Hz±2Hz. 3.1.5 电气及自动控制功能应符合下列要求:

1 全变频控制宜采用具有数字集成全变频控制系统的供水设备.其控制系统宜有备份,

9 /

71 应能在发生故障后自动切换到备份控制.

2 系统应能保证设备在市政管网流量压力、用户端水量等条件变化工况下安全稳定运........