编辑: ok2015 2019-07-10

180 万kw/h,由市政供电提供. (4)供热制冷 本项目采用空调供热制冷.本项目属敞开式,不会有易燃气体积存,无需机械通 风. (5)消防 消防设计贯彻 预防为主,防消结合 的原则,严格按照《建筑设计防火规范》 ( GB50016-2014 ) 进行设计,同时按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014 局部修订版)要求,配备了足够的灭火器材.

8、项目平面布置情况 本站属三级加油站,油罐、加油机、通气管管口、构筑物的防火距离情况详见表 1-9:

9 表1-9 本加油站与站外构筑物的防火间距情况表(m) 级别 项目 汽油设备(三级站) (有卸油和加油油气回收系统) 柴油设备(三级站) 埋地油罐 加油机 通气管管口 埋地油 罐 加油机 通气管管 口 停车场(北侧) 石狮路(东侧) 29(5.5) 39(5) 39(5) 29(3) 39(3) 39(3) 公寓楼(南侧) 44(11) 44(11) 44(11) 44(4.5) 44(6) 44(6) 停车场(西侧) 注:括号内为规范要求数值,括号外为实际数值,单位:m. 本项目站址选择符合城市规划、交通规划、环境保护和防火安全的要求,并选在 交通便利的地方,靠近城市道路,油罐、加油机、通气管管口与站外建、构筑物的防 火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012) (2014 局部修订版) 中的相关规定要求.综上,本项目站址选址合理. (2)站内平面布置分析 本项目平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012) (2014 局部修订版)中站内平面布置的要求,本项目距离地铁铁路(地上)约186m, 处于地铁退让线外,符合相关规范要求.本加油站站内设施之间的防火间距情况见表 1-10. 表1-1........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题