编辑: 我不是阿L 2019-07-10

第二节 计算药量第 2.2.1 条 危险性建筑物的计算药量,应为该建筑物内的生产设备、运输设备、运输工具中 能形成同时爆炸的药量和所存放的原料、半成品、成品中能形成同时爆炸的药量之和.第2.2.2 条 防护屏障 内的危险品药量,应计入该屏障内的危险性建筑物的计算药量.第2.2.3 条 抗爆间室及装甲防护装置内的存 药量,应按间室内或装置内的全部药量计算.该药量可不计入厂房的计算药量.第2.2.4 条 厂房内采取了分 隔防护措施,相互间不会引起同时爆炸或燃烧的药量可分别计算,取其最大值. 〈章名〉

第三章 工厂规划和外部距离

第一节 工厂规划 第3.1.1 条 烟花爆竹工厂的选址应符合城镇规划 的要求.并应避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等.在危险品 生产区、总仓库区、燃放试验场的外部距离范围内,严禁设置建筑物.第3.1.2 条 烟花爆竹工厂应根据生产 品种、生产特性、危险程度进行分区规划,分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、销毁 场或燃放试验场及行政区.第3.1.3 条 工厂规划应符合下列要求:

一、根据生产、生活、运输、管理和气象 等因素确定各区相互位置.危险品生产区和危险品总仓库区宜设在安全地带;

销毁场和燃放试验场宜单独设在 偏僻地带.

二、非危险品生产区可靠近住宅区布置.

三、不应使无关人员和货流通过危险品生产区和危险品总 仓库区.危险品货物运输不宜通过住宅区.第3.1.4 条 当工厂建在山区时,应合理利用地形,将危险品生产 区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场布置在有自然屏障的偏僻地带.不应将危险品生产区布置在山坡陡 峭的狭窄沟谷中.

第二节 危险品生产区的外部距离 第3.2.1 条 危险品生产区内的危险性建筑物与其周围村 庄、公路、铁路、城镇和本厂住宅区等外部距离,应分别按建筑物的危险等级和计算药量计算后取其最大值. 注:外部距离自危险性建筑物的外墙算起.第3.2.2 条 危险品生产区内,A 级建筑物的外部距离,不应小于 表3.2.2 的规定.第3.2.3 条 危险品生产区内,C 级建筑物的外部距离,不应小于表 3.2.3 的规定.危险品 生产区 A 级建筑物的外部距离(m) 表3.2.2 计算药量(kg) 项目≤20 >

20 ≤25 >

25 ≤30 >

30 ≤40 >

40 ≤50 >

50 ≤80 >

80 ≤100 >

100 ≤300 >

300 ≤500 本厂住宅区边缘,村庄边缘,学校,职工人 数在

50 人及以上的工厂企业围墙,有摘挂 作业的铁路车站站界及建筑物边缘,区域 变电站边缘,220kV 架空输电线路

70 75

80 90

95 115

120 175

205 10 户或

50 人以下零散住户,50 人以下的 工厂企业围墙,本厂独立的总仓库区建筑 物边缘,无摘挂作业铁路中间站界及建筑 物边缘,110kV 架空输电线路

65 65

65 65

65 75

80 115

135 国家铁路线、二级及以上公路、通航的河

65 65

65 65

65 65

70 100

115 流航道边缘,35kV 架空输电线路 城镇规划边缘

130 135

145 160

170 210

220 315

370 危险品生产区 C 级建筑物的外部距离(m) 表3.2.3 计算药量(kg) 项目≤500 >

500 ≤600 >

600 ≤700 >

700 ≤800 >

800 ≤900 >

900 ≤1000 本厂住宅区边缘,村庄边缘,学校,职工人数在