编辑: bingyan8 2019-07-10
建设项目竣工环境保护验收调查表 项目名称:惠安散湖(辋川)110kV 输变电(变更)工程 建设单位:国网福建省 电力有限公司泉州 供电公司编制单位:湖北君邦环境技术有限责任公司 编制日期:2019年4月目录表1 工程总体情况.

1 表2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点.2 表3 验收执行标准.17 表4 工程概况.18 表5 环境影响评价回顾.27 表6 环境保护措施执行情况.33 表7 电磁环境、声环境监测(附监测点位图)40 表8 环境影响调查.55 表9 环境管理及监测计划.66 表10 竣工环保验收调查结论及建议.68 惠安散湖(辋川)110kV 输变电(变更)工程竣工环境保护验收调查表

1 表1工程总体情况 工程名称 惠安散湖(辋川)110kV 输变电(变更)工程 建设单位 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 法人代表 林** 联系人 黄** 通讯地址 福建省泉州市丰泽区丰海路 联系电话 0595-68****7 邮编

362000 建设地点 福建省泉州市惠安县东桥镇、涂寨镇 工程性质 新建 改扩建 技改 行业类别 D4420 电力供应 环境影响报告表名称 惠安辋川 110kV 输变电(变更)工程 环境影响评价单位 福建中试所电力调整试验有限责任公司 初步设计单位 福建省亿兴电力设计院有限公司 环境影响评价审批部门 泉州市环境保护局 文号 泉环评审 [2014]表44 号 时间 2014.12.19 工程核准部门 泉州市发展和改革委 员会 文号 泉发改审〔2014〕

185 号 时间 2014.12.31 初步设计审批部门 国网福建省电力有限 公司 文号 闽电建设 〔2015〕92 号 时间 2015.01.27 环境保护设施设计单位 福建省亿兴电力设计院有限公司 环境保护设施施工单位 泉州亿兴电力工程建设有限公司 环境保护设施监测单位 福建省电力环境监测研究中心站 投资总概算(万元) *** 环境保护投资 (万元) *** 环保投 资占总 投资比 例*** 实际总概算(万元) *** 环境保护投资 (万元) *** *** 环评主体工程规模 ①新建惠安辋川 110kV 变电站工程: 主 变容量 2*50MVA, 110kV 出线

2 回;

②新建凤阳-涂寨(南山)开断接入辋川变 110kV 线路工程: 新建 线路全长约 7.36km, 其中单回线路长约 工程开工日期

2015 年9月10 日 惠安散湖(辋川)110kV 输变电(变更)工程竣工环境保护验收调查表

2 0.36km, 双回线路长约 7.0km. 实际主体工程规模 ①新建惠安散湖(辋川)110kV 变电站工 程:主变容量 2*50MVA,110kV 出线2回;

②新建凤阳-涂寨(南山)开断接入散湖(辋川)变110kV 线路工 程:新建线路长 7.36km, 其中单回塔架 设0.36km,同塔双回 架设 7.0km. 投入试运行日期

2018 年7月10 日注:①辋川 110kV 变电站实际运行名称为 散湖 110kV 变电站 ;

②由于本工程时运期间负荷不稳定,故至

2018 年11 月13 日开展竣工环境保护验收监测. 惠安散湖(辋川)110kV 输变电(变更)工程竣工环境保护验收调查表

3 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 调查 范围 本工程验收调查的范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一 致,并使用新的技术规范进行校核.具体见表 2-1. 表2-1 本工程调查范围一览表 项目 名称 调查因子 环评阶段评 价范围 本次验收调查范围 HJ24-2014(校核) 变电站工频电 场、工频 磁场 变电站址为 中心的半径 500m 范围 变电站址为中心的 半径 500m 范围, 重点调查变电站围 墙外 100m 范围 变电站围墙外 30m 范围 噪声 变电站围墙 外100m 范围 变电站围墙外 100m 范围 变电站围墙外 100m 范围 生态环境 变电站施工 区 变电站围墙外 500m 范围, 重点调 查变电站施工区域 变电站围墙外 500m 范围(无生态环境保 护目标) 输电 线路 工频电 场、工频 磁场 输电线路走 廊两侧 30m 带状区域 边导线地面投影外 两侧各 40m 范围 边导线地面投影外两 侧各 30m 范围 噪声 输电线路走 廊两侧 30m 带状区域 边导线地面投影外 两侧各 40m 范围 边导线地面投影外两 侧各 30m 范围 生态环境 输电线路走 廊两侧 100m 带状区域 边导线地面投影外 两侧各 300m 带状 区域,重点调查边 导线地面投影外两 侧各 100m 带状区 域 边导线地面投影外两 侧各 300m 带状区域 (无生态环境保护目 标) 注:根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014),无线电干扰 不再属于验收监测因子. 环境监 测因子 根据环境影响评价文件及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014)确定本工程竣工环境保护验收的环境监测 因子.具体见表 2-2. 表2-2 本工程竣工环境保护验收主要环境监测因子汇总表 调查对象 环境监测因子 监测指标 变电站 工频电场 工频电场强度 工频磁场 工频磁感应强度 噪声 昼间、夜间等效声级,Leq 输电线路 工频电场 工频电场强度 工频磁场 工频磁感应强度 噪声 昼间、夜间等效声级,Leq 注:根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014),无线电干扰 不再属于验收监测因子,因此本次验收不再对无线电干扰值进行监测. 惠安散湖(辋川)110kV 输变电(变更)工程竣工环境保护验收调查表

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题