编辑: bingyan8 | 2019-07-10 |
4 环境敏 感目标 本次验收在环评报告的基础上, 通过现场踏勘对项目周围环境保护 目标进行复核与识别,进而确定了本次验收的环境保护目标. (1)生态环境保护目标 通过现场踏勘及查阅相关资料, 本工程验收调查范围内不涉及自然 保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等敏感区域. (2)水环境保护目标 通过现场踏勘,本项目验收范围内不涉及水源保护区,也不涉及河 流湖泊等地表水环境保护目标. (3)电磁及声环境保护目标 项目调查范围内涉及的电磁及声环境保护目标主要是项目周边的 居民点. 为了解项目建成后对电磁及声环境保护目标的影响, 根据项目产生 的环境影响随着距离的增大逐步衰减的原则, 本次验收选择距离变电站 四周及线路边导线最近(或较近)、电磁环境及声环境影响较大的具有 代表性的敏感点建筑物作为验收监测点位, 并通过这些代表性敏感点的 验收监测结果, 分析本工程环境保护目标的电磁环境及声环境影响达标 情况.本工程具体敏感点监测情况见表 2-3,工程建设前后敏感点变化 情况见表 2-4,敏感点与项目相对位置关系见图 2-1~图2-7. 惠安散湖(辋川)110kV 输变电(变更)工程竣工环境保护验收调查表
5 表2-3 本工程验收阶段环境保护目标一览表 序号所属行 政区划 验收环 境保护 目标 与本工 程最近 位置关 系 调查 范围 内户 数 验收代表性监测点位 环境 影响 因素 名称 方位及水平距离 导线 对地 高度 导线对 屋顶高 度 主体建 筑特征 功能 图号 惠安散湖(辋川)110kV 变电站工程 散湖(辋川)110kV 变电站周边无环境保护目标 凤阳-涂寨(南山)开断接入散湖(辋川)变110kV 线路工程
1 惠安县 涂寨镇 社坝村 线路西 南侧14m 4户黄*元宅 涂散线27~28号塔间 西南侧14m 17m / 3F 平顶 居住 图2-1 工频 电磁 场、噪声2黄*飞宅 惠散线35~36号塔间 东北侧22m 20m / 3F 平顶 居住 图2-1
3 黄*彬宅 惠散线35~36号塔间 东北侧24m 20m / 3F 平顶 居住 图2-1
4 在建房屋 涂散线29~30号塔间 西南侧25m 21m / 1F 平顶 居住 图2-1
5 惠安县 东桥镇 五柳村 线路西 北侧25m 1户卢*港宅 惠散线29~30号塔间西北侧25m 22m / 3F 平顶 居住 图2-2
6 惠安县 东桥镇 后建村 线路西 南侧16m 1户曾*思宅 110kV 涂散线#46~#47塔间西南侧16m 27m / 3F 平顶 居住 图2-3 养殖场 (曾*思) 110kV 涂散线#46~#47塔间西南侧5m 27m / 1F 坡顶 养殖 图2-3 工频 电磁 场7惠安县 东桥镇 东湖村 线路西 南侧 2m
6 户张*坚宅 110kV 涂散线#50~#51塔间西南侧16m 28m / 3F 平顶 居住 图2-4 工频 电磁 场、噪声8张*金宅 110kV 惠散线#13~#14塔间东北侧10m 26m / 4F 平顶 商住 图2-4
9 东*村村委 会办公楼 110kV 涂散线#50~#51塔间西南侧2m 26m / 2F 平顶 办公 图2-4
10 闲置厂房 110kV 惠散线#13~#14塔间东北侧3m 28m / 1F 坡顶 闲置 图2-4 工频 电磁 惠安散湖(辋川)110kV 输变电(变更)工程竣工环境保护验收调查表
6 场11 张*龙宅 110kV 涂散线#50~#51塔间西南侧22m 28m / 4F 平顶 商住 图2-4 工频 电磁 场、噪声12 仓库 110kV 涂散线#50~#51塔间西南侧10m 28m / 1F 坡顶 仓库 图2-4
13 惠安县 东桥镇 散湖村 跨越 12户庄*飞宅 110kV 涂散线#52~#53塔间西侧25m 20m / 2F 平顶 居住 图2-5
14 庄*贵宅 110kV 涂散线#52~#53塔间西南侧20m 21m / 3F 平顶 居住 图2-5