编辑: ok2015 | 2019-07-10 |
项目建成 后,后续入园企业应按照国家相关法律法规要求进行环境影响评价,待环境影响评价 通过之后方可入园生产.
2、项目规模及建设内容 项目总用地面积为
55172 m2 (折82.76 亩) ,总建筑面积为
126840 m2 ,项目新建 生产车间
28 幢,建筑占地面积
23478 m2 ,建筑面积
118517 m2 , ;
新建办公楼与宿舍、 食堂、综合配套用房
2 幢,建筑占地面积
1515 m2 ,建筑面积
8323 m2 .项目主要为工 业标准厂房开发建设,项目建成后,将形成一个木雕、红木家具加工企业集聚平台, 主要吸引周边区域范围内的小微木雕、红木家具加工企业入驻.项目建成后,工业厂 房施行租售并举措施,以售为主.项目建成后,后续入园企业应按照国家相关法律法 规要求进行环境影响评价,待环境影响评价通过之后方可入园生产.
3、项目总体规划方案 项目总用地面积为
55172 m2 (折82.76 亩) ,总建筑面积为
126840 m2 ,项目新建 生产车间
28 幢,建筑占地面积
23478 m2 ,建筑面积
118517 m2 , ;
新建办公楼与宿舍、 食堂、综合配套用房
2 幢,建筑占地面积
1515 m2 ,建筑面积
8323 m2 . (1)平面布置 项目总平面布置方案, 吸收国内外现代先进的规划思想, 结合该地段的地形条件, 考虑建筑的行为方式和人文特点,采用十字交叉的两条、景观主轴.布置主干道,各 方向整齐有序的布局结构形式.并利用地形变化,根据地形特点,自然环境、气候特 点,使之形成与项目周边建筑之间高低搭配,形成风格独特,造型新颖,统一和谐的 建筑群体与环境. (2)结构设计 结构设计应按照国家现行的有关规程、规范进行. 本工程抗震设防烈度为
6 度. 设计使用荷载标准值: 浙江工业大学工程设计集团有限公司 0571-88320973
3 厂房车间楼面 5.0 KN/平方米 研发轩间 3.5 KN/平方米 走廊、楼梯 2.5 KN/平方米 上人屋面 1.5 KN/平方米 不上人屋面 0.7 KN/平方米 屋面绿化 4.0 KN/平方米 基本风压值:多层 0.35 KN/平方米 结构选型:5-7 层(标准厂房) :砖混结构/框架结构,现浇钢筋砼楼面 高层(非厂房部分) :框架结构,现浇钢筋砼楼面 基础:基础可根据地质勘察后,本着安全可靠、经济实用的原则确定采用的基础 形式. (3)给排水工程 1)给水工程 水源:本基地采用城镇市政给水管的给水作为水源,从市政管网上引入给水管在 基地内分区连成网环,从环网上引入给水管至不同的生活水池,经变频加压后供基地 内生活用水.在室外给水管上设置室外消火栓,间距不大于
120 米,并在适当位置设 置给水栓,供绿化及道路喷洒. 给水方式:本项目生产生活用水由设在建筑地下室的水池加压供给. 给水管网:以市政给水管网作为水源,采用二路进水,在基地内形成环网,生活及 消防用水均接自此环网. 室内给水:房屋及配套用房分别设置水表进行分户用水计量,水表均设于管道井 内.室内给水管水表前均采用钢塑复合管,水表后采用给水聚丙烯管道(PP-R) 2)排水工程 排水方式:卫生间污、废水合流.室外雨、污分流. 室外污水分块经化粪池处理后最终排至市政污水管. 污、废水排水量:(估算)最高日排水量:1000~1200m3 /d 最大时排水量: 250~300m3 /h. 雨水排水量:按当地暴雨强度公式代入下公式 Q=ΨFq (公式中重现期 P 为3年,集水时间 t1 为5min,Ψ=0.90)计算. 室外雨水分块汇合后排至市政雨水管. 室外雨、污水管道采用 HDPE 双壁缠绕管. 浙江工业大学工程设计集团有限公司 0571-88320973