编辑: gracecats | 2019-07-11 |
1 材料学院 森工楼
115 1.
危化品存放在试验台上,应使用专用柜存储,防爆 且通风,总量不超过 100kg/100L.
2 材料学院 森工楼
109 1.危化品缺少专用试剂柜,未分类存储,上固下液;
2.试剂不应存放在普通冰箱中,不防爆、不通风,且 氢氧化钠与苯酚禁忌存放;
3.试剂不能存放在通风橱 内.
3 材料学院 森工楼
202 1.试剂柜有禁忌混存, 不防爆、 无托盘, 无清单对照, 试剂存量过多;
2.试剂存放在试验台上,标签缺失, 实验室缺少安全技术说明书.
4 材料学院 森工楼 211(试 剂储存 室) 1.文件柜改装成试剂柜,不符合要求,酸碱、固液混 放;
2.大瓶装试剂要有托盘,不能直接放在地上.
5 材料学院 森工楼
325 1.试剂瓶全英文,无中文标识,酸碱分类存放;
2.试 剂柜无通风,存在禁忌存放,无安全技术说明书,一 些试剂存放在试验台上;
3.气瓶存量过多,无气体检 测装置.
6 材料学院 森工楼
428 1.无专用试剂柜,不通风,未分类存放,无托盘,无 安全技术说明书;
2.气瓶存量过多,应安装氧气浓度 检测和排风连锁装置.
7 材料学院 森工楼
404 1.试剂柜不规范,不防爆、不通风,盐酸与苯甲醛混 放,未分类.
8 材料学院 森工楼
527 1.试剂存放在试验台上;
2.气瓶存量过多,气体检测 装置安装位置不正确,应安装氧含量检测装置;
3.修 改操作规程.
9 材料学院 森工楼
502 1.试剂柜不规范,混放,禁忌存放,环乙烷与次氯酸 钠、氢氧化铝与丙酮混放;
2.气瓶量超标,标识不清 晰,缺失氧含量检测,排风量不足.
10 环境学院 环境楼
110 1.试剂标识不清晰;
2.缺少可燃气体检测和风机连锁, 通风橱风量不够;
3.试剂柜不防爆,禁忌混存,不应 放在楼道,阻挡消防通道.
11 环境学院 环境楼
111 1.试剂标识不清晰;
2.缺少可燃气体检测和风机连锁, 通风橱风量不够;
3.试剂柜不防爆,禁忌混存,不应 放在楼道,阻挡消防通道.
12 环境学院 环境楼
109 1.气瓶存量超标;
2.试剂摆放在试验台上.
13 环境学院 环境楼
116 1.学习区与试验区隔离;
2.气瓶缺少氧气含量检测.
14 环境学院 环境楼
105 1.试剂直接放在地上,气瓶无氧气含量检测;
2.废液 无标签.
15 环境学院 环境楼
103 1.试剂柜不合格,无通风、无托盘,混存;
2.无可燃 气体、氧含量检测.
16 环境学院 环境楼
202 1.实验室拥挤,杂物堆积;
2.气瓶超量,无可燃气体、 氧含量检测和风机;
3.试剂存量过多,禁忌存放.
17 环境学院 环境楼
203 1.实验室拥挤,杂物堆积;
2.气瓶超量,无可燃气体、 氧含量检测和风机;
3.试剂存量过多,禁忌存放.
18 环境学院 环境楼
208 1.试剂标签全英文,无中文标示,混放;
2.试剂不应 存放在通风橱内.
19 环境学院 环境楼
210 1.实验室拥挤,杂物堆积;
2.气瓶超量,无可燃气体、 氧含量检测和风机;
3.试剂存量过多,禁忌存放.
20 林学院 林业楼 103-2 1.试剂柜无挡板,不通风,混放,无托盘;
2.易燃易 爆试剂不能放在普通冰箱内;
3.废液无标示,无防渗 漏装置.
21 林学院 林业楼
125 1.试剂柜无挡板,不通风,混放,无托盘;
2.易燃易 爆试剂不能放在普通冰箱内;
3.废液无标示,无防渗 漏装置.