编辑: ddzhikoi 2019-07-11

6 pc/2.83l,对于不同风量系统,换算成下游极限浓度,如某一设计风量为 15000m

3 /h 净化空调 系统下游极限浓度 1960pc/2.83l.待粒子发生器所发生气溶胶浓度稳定后,用粒子计数器对安装好的 高效过滤器进行检漏试验.粒子计数器必须同时对高效过滤器外框和内表面分别进行两次扫描,过滤 器上游也必须对风管中的气溶胶浓度进行两次采样测试,采样和扫面的周期必须相等,起止时间尽量 要一致. 以规格为 610*610 高效过滤器为例,建议采用采样周期为一分钟,速率为 50mm/s.检漏前用高约 500mm 的围挡放在高效过滤器的四周,可以防止高效过滤器外框以外的气流形成涡流,影响扫描测试的 结果.过滤器的泄漏主要原因是外框密封圈的密封效果不好,或者滤料不够平整严密.实际应用中安 MIC Cleanroom Testing Ltd. Tel:010-59753306/07/08 Fax:010-59753309 www.mictest.cn

4 /

9 装泄漏主要来自于外框,外框密封条的质量与泄漏有很大关系.因此,工程上检漏时会在高效过滤器 得四周加放围挡,减小风口围挡下部出口面积时,围挡内形成一定正压,如果高效过滤器安装泄漏, 粒子会通过围挡往外泄漏.这时粒子计数器可按 50mm/s 左右的速度在高效过滤器下 25mm 处扫描

1 分钟,即可判断过滤器是否泄漏,这就是 正压检漏法 .对于具有大量的高效过滤器风口的净化车间 来说,高效正压检漏法的测试效果与传统的内外框扫描法相当,但效率提高了一倍.以一个有

60 个610*610mm 高效过滤器风口的净化空调系统为例,采用传统的方法扫描至少一般要两个小时,而采用 正压检漏法最快只要一个小时,节省了一半以上的时间. 1.3. 1.3. 1.3. 1.3. 油雾法 油雾法 油雾法 油雾法 测试原理:尘源为油雾, 量 为含油雾空气的浊度,仪器为浊度计.以气样的浊度差来判定 过滤器对油雾颗粒的过滤效率.德国规定用石腊油,油雾粒径为 0.3-0.5μm .中国标准规定的油雾平 均直径为 0.28-0.34μm,对油的种类未做具体规定虽然中国标准规定可以用油雾法, 但国内厂家更愿意 使用同一标准规格的另一种钠焰法,只有部分生产厂家在测量过滤材料时仍使用油雾法. 1.4. 粒子计数器法 粒子计数器法 粒子计数器法 粒子计数器法 测试原理:将含尘气流以很小的流速通过强光照明区,被测空气中的尘粒依次通过时,每个尘粒将 产生一次光散射,形成一个光脉冲信号,根据光脉冲信号幅度的大小与粒子表面的大小成正比的关系,由 光电倍增管测得粒子数及亮度,确定其过滤效率 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. PAO PAO PAO PAO 法法法法( ( ( (详见 详见 详见 详见

2 2

2 2) ) ) ) 2. 2. 2. 2. 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 PAO PAO PAO PAO 检漏方法的简介 检漏方法的简介 检漏方法的简介 检漏方法的简介 2.1. 目的和原理: 现场安装完毕以后对高效过滤器进行检漏是检查高效过滤器及配套的静压箱是否 有泄漏或泄漏是否在规范允许的范围之内.如果高效过滤器装置经检漏是合格的,可以确保洁净室的 安全可靠的运行,此时室内洁净度仍未达标,应从洁净室的其它方面查找原因. 在被检测高效过滤器上风侧发 PAO 气溶胶作为尘源,在下风侧用光度计采样检测,含尘气体经过 光度计时产生的散射光经光电效应和线性放大转换为电量, 并由微安表快速显示, 采集到的空气样品通 过光度计的扩散室,由于粒子扩散引起灯光强度的差异,经测定这个光强度,光度计便可测得气溶胶的 相对浓度. 2.2. 发烟的方法: 2.2.1. 热发烟:PAO 气溶胶在仪器里面加热到 380-390℃,在压缩空气的压力下吹出来的. TDA-5B 型气溶胶 型气溶胶 型气溶胶 型气溶胶发生器 发生器 发生器 发生器 发生粒子:DOP、PAO、多分散 发生浓度:10ug/L: 流量 65000cfm(约1839.5m3 /min 时) 100ug/L:流量 6500cfm(约183.95m

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论