编辑: 此身滑稽 2019-07-11

b) 处理后不能满足卫生要求;

c) 对其他工序有危害或不能避免交叉污染. 4.3.7 电极制备和电芯制作生产环境的空气洁净度不应低于

8 级. 4.4 防火、防爆 4.4.1 电池生产厂房(库房)的耐火等级不应低于二级. 4.4.2 电池生产厂房(库房)的火灾危险性应按照 GB

50016 分类.可参照表

1 的举例. 表1火灾危险性分类举例 火灾危险性 类别 厂房(库房) 或生产工作区(间)名称 备注 甲类 含有机溶剂的电解液仓库和设置在 厂房内的电解液中间库(暂存间) 储存量应符合有关规定. 乙类 注液间 当注液间占本层或本防火分区建筑 面积的比例小于 5%且采取了有效防 火措施,可按丙类. 丙类 除注液之外的单体电池生产厂房(生 产工作间) ,如:匀浆、涂布、辊切、 电芯制作、电芯干燥、化成、静置、 定容、电池成品库、NMP 仓库等. 不含公用站房、非可燃物资仓库等辅 助用房. 4.4.3 电池生产厂房内洁净区域(室)的顶棚、壁板和夹芯材料应为不燃烧体,且不得采用 有机复合材料.洁净区域(室)顶棚和壁板的耐火极限不应低于 0.4h,疏散走道顶棚的耐 火极限不应低于 1.0h. 4.4.4 含有机溶剂的电解液注液间的地面应采取防静电措施;

含NMP 等有机溶剂的匀浆和涂 布间的地面应采取防腐蚀措施. 4.4.5 含有机溶剂的电解液仓库、中间库(暂存间)和含 NMP 等有机溶剂的涂布烘箱间应采 取防火、防爆设计,包括建筑防火和泄爆,电气设备、通风空调设备、照明设施的防爆,可 燃气体自动报警系统等. 4.5 其他 4.5.1 电池生产所需的纯水、气体、真空等介质的品质要求应根据生产工艺要求确定. 4.5.2 当在洁净区域内设置真空泵时宜首选无油真空泵.当选用油润滑的真空泵时应符合 GB

50472 的规定. 4.5.3 洁净区域内电池生产使用的工器具、 物料储运装置的材质和清洁方式应按生产工艺要 求选择. 4.5.4 电池成品宜储存在环境温度为-5~35℃、清洁、干燥、通风良好、不受阳光直射的室 内,应避免与腐蚀性物质相接触,应远离火源,距离热源的距离不得小于 2m.

5 环境保护要求 5.1 废水、废气处理 对电解液、NMP 等有可能造成环境污染的生产工序须采取环境保护防治措施,废水和废 气排放应符合 GB

30484 的规定. 如当地另有标准和规定的,宜遵照其标准和规定. 5.2 噪声控制 5.2.1 噪声控制应符合 GB/T

50087、GB

3096 和GB

12348 的规定. 5.2.2 电池生产厂房内净化空调系统噪声应符合 GB

50073 和相关标准的规定. 本标准起草工作组构成: 主要起草单位: 主要起草人: ICS B45 关键词: