编辑: 向日葵8AS 2019-07-11
安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书

1 JTF-GOF-GST9713(Ex)点型复合式感烟感温 火灾探测器安装使用说明书(Ver.

1.04,2011.07)

一、 概述 JTF-GOF-GST9713(Ex)点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器), 是由烟雾传感器件和 半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器,适用于石油、化工等行 业具有防爆要求的I区及II区使用.与GST-LD-8332编址接口模块配合使用,可接入本公司生产的各 类火灾报警控制器,完成探测器的信号处理. 该探测器防爆类型为本质安全型,产品符合GB 3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分:通用要求》和GB 3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型"i"》的有 关规定.

二、 特点 本探测器为非编码复合探测器,不仅具有普通散射型光电感烟探测器的性能,而且兼有定温、 差定温感温探测器的性能,火灾探测性能可靠,而且还具有良好的抗化学腐蚀性的特点. 复合探测技术是目前国际上正在流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术.正是由于感烟与 感温的复合技术,使得该款探测器克服了普通散射型光电探测器对黑烟小颗粒烟雾的不敏感特性, 能够对国家标准试验火 SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警,同时也 能对酒精燃烧等有明显温升的明火进行探测报警.

三、 技术特性 1. 探测器类别:A2R 2. 工作电压:直流总线电压:DC24V 允许范围:DC16V~DC28V 3. 静态电流≤60?A (注:静态时探测器可工作在 DC16V~DC28V 电压范围内.) 4. 报警电流≤30mA (注:报警时电流的大小取决于控制器的限流情况.不允许直接用 DC24V 供电,否则探测器会因无限流电阻而烧坏.) 5. 最大波纹电压:4V(峰峰值) 6. 报警复位:瞬间断电(5s Min,DC2.5V Max) 7. 上电时间≤10s 8. 最高风速:7.6m/s (1500fpm) 9. 防爆标志:ExibIICT6Gb 10. 防爆合格证号:CE11.2150 11. 安全栅参数:U0=28V,I0=93mA 12. 报警确认灯:红色,正常监视时周期性(2s~4s)闪亮,报警时常亮 13. 保护面积:当空间高度为 6m~12m,一个探测器的保护面积,对一般保护现场而言为 80m2 . 空间高度为 6m 以下时,保护面积为 60m2 .具体参数应以 GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》 为准. 14. 线制:与电源线采用有极性二线制连接 15. 使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不凝露 16. 外形尺寸:直径:100mm 高:54.5mm (带底座) 17. 外壳防护等级:IP23 18. 壳体材料和颜色:ABS,象牙白 19. 重量:约110g 20. 安装孔距:45mm~75mm 21. 执行标准:GB 4715-

2005、GB 4716-

2005、GB 3836.1-

2010、GB 3836.4-2010

2

四、 结构特征与工作原理 1. 探测器外形示意图如图

1 所示. 图1探测器外形示意图 2. 工作原理 普通散射光型烟雾探测器对那些产生小颗粒黑色烟雾的燃烧不敏感,因为这些小粒子对光的散 射作用较小,因此许多光电感烟探测器对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火) 的燃烧由于信号较小而探测不到.但由于这些火都伴随着明显的温升,因此本探测器将普通散射型 光电感烟的采样信号和温度传感器的采样信号复合在一起,利用复合"火灾量"算法有效地提高烟 雾探测的灵敏度,使探测器对小粒子黑烟明火也能及时探测报警,扩大了光电探测的应用范围. 探测器采用电流输出方式,当单片机检测到火警信号后,点亮火警指示灯,同时回路电流增大, 与探测器配接的编址接口模块检测后,向火灾报警控制器发出报警信号. 为保证防爆性能满足国标要求,对有关电阻电容容量进行计算,配接安全栅参数:U0=28V, I0=93mA.