编辑: 向日葵8AS 2019-07-11

五、安装与布线 1.探测器安装示意图如图

2 所示,预埋盒采用 86H50 型标准预埋盒. 图2探测器安装示意图 2.探测器的底部及防爆定位底座示意图如图

3 和图

4 所示.将防爆定位底座用两个自攻螺钉固定, 然后将探测器的直流供电电源线及电源正极输出线分别接在探测器防爆定位底座上的

1、 3和2端子. 注意:端子

1 接电源的正极性、端子

3 接电源的负极性,端子

2 接电源正极输出线,4 端子不接线. 待防爆定位底座安装牢固后, 将探测器底部上的对位标识 A 对准防爆定位底座 B 处, 将探测器 顺时针旋转到防爆定位底座 C 处即可安装好探测器;

见图

3、图4.

3 图3探测器底部示意图 图4DZX-02(Ex)防爆定位底座示意图 3. 接线方式:DZX-02 防爆定位底座上有四个带数字标识的接线端子, "1"接编址接口模块输出 端或者直流供电端的正极;

"2"作为输出连接下一只探测器的电源正极(即"1"号端子) ;

"3" 与下一只探测器的电源负极(即"3"号端子)连到一起,并接在编址接口模块输出端负极上;

"4" 不接线. 4. 底座接线电缆均选用截面积不小于 1.0mm2 的本安电缆,且电缆间分布电容不得大于 0.083?F, 分布电感不得大于 4.1mH. 5. 安装注意事项:在安装探测器时请注意保护热敏电阻,避免用手指触弄或其它尖状金属物通过 上盖的两侧小孔碰折热敏电阻,以保持热敏电阻在两侧处的原位置. 注:为避免接线混乱,应采用不同颜色的线进行区别.

六、使用及操作 1. 当系统布线、安装完毕后,打开火灾报警控制器进入系统调试状态,查询各编址接口模块是否 已注册完全,将未注册的编址接口模块记录下来以便查找、排除故障. 2. 当系统所有编址接口模块和其它探测器点名注册完全后, 开通系统, 使系统处于正常监视状态. 在正常监视状态下,探测器不应报故障或报火警. 3. 系统安装调试完毕后,应进行模拟火警试验: 1) 模拟感烟报警试验:用香烟或烟枪使其烟雾扩散到探测器迷宫内部,探测器应发出火警信号, 并且点亮报警确认灯;

待烟雾扩散出去后,按火灾报警控制器"清除"键清除火警,使系统恢复到 正常监视状态. 2) 模拟感温报警试验:用吹风机或其它升温设备对探测器两侧热敏电阻加热,探测器应发出火警 信号,并且点亮报警确认灯;

待环境温度冷却后,按火灾报警控制器"清除"键清除火警,使系统 恢复到正常监视状态. 注:为确保每只探测器能够正常工作,应检验底座接线的正确性,检验方法:将探测器电源接 通,测量底座"1" 、 "3"应有 DC24V 电压, "1"为正, "3"为负.

七、应用方法 系统接线如图

5 所示. 图5 系统接线图 探测器与编址接口模块、J-SAB-G1(Ex)手动火灾报警按钮串联连接时,输出回路的末端应接一 4.7kΩ 终端电阻.

4 底座上有3个导体片,片上带接线端子,底座采用串联方式连接,终端接终端电阻,线管内的探 测器电源线按图5接线方法接线,接线时注意极性. 编址接口模块内含安全栅,工作时应安装在安全区.可配接防爆产品不超过

10 只.

八、常见故障及维修 发生故障时,首先应检查外部接线是否正确,紧固螺丝是否松动,若正常,再打开外壳,观察 线路板是否有虚焊、烧焦等异常现象. 探测器在使用过程中,可能出现的故障现象及解决办法归纳如下: 1. 不报警:检查发射管、接收管、放大电路等. 2. 误报警:检查迷宫是否过脏、两凸耳处窗口内的珠状热敏电阻是否短路.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题