编辑: 会说话的鱼 | 2019-07-11 |
3 个循环 后停 1.5 秒;
如此循环). 测试/静音 ( Test/Hush ) 按键 待机状态下,长按测试/静音按钮将触发产品自检功能检测产品运行情况,报警器发 出声警报,红色 LED 快速闪烁.约10 秒后测试完成,产品自动恢复待机状态. 报警状态下,短按测试/静音按钮可使产品静音,关闭产品声警报,静音状态持续约
60 秒.静音功能只有在查明警报原因后才能使用(例如正常烹饪产生的烟雾). 静音功能为排烟提供了时间.静音期间,LED 灯仍每秒闪烁两次.静音时间结束 后,产品回复正常监测状态,如此时产品中还有烟雾,警报将再次激活.静音功能 可重复使用. 集烟盒故障 CS-T4-B 型独立式光电感烟火灾探测报警器 (以后统称 产品 )自动检测集烟盒状 态.集烟盒不能正常工作时,产品每
40 秒会发出一声短促的声警报,接着红色 LED 闪烁一次.发生集烟盒故障时,请尝试在探测器外部用吸尘器去除积尘.如故 障持续,请更换探测器. 低电压 电池电量将耗尽时,探测器每
40 秒会发出一声声警报,同时伴随灯闪.正常情况 下,该低电压提示会持续至少
30 天. 同时,互联的探测器会每
4 小时叫两声、灯闪 两下.本产品电池不可更换,出现低电压提示时,请尽快更换产品. 互联 产品允许最多
10 个探测器互联.互联完成后,其中任意
1 个探测器探测到烟雾,所 有互联的探测器都会启动声警报;
但只有原始探测到烟雾的探测器 LED 灯闪烁,以 便用户确定报警源头. 本地报警记忆 警报发生并自动退出时,除非手动静音确认,探测器的绿色 LED 将每
40 秒闪烁
3 次,持续
24 小时.24 小时后,LED 停止闪烁,但报警记忆仍然存在.在下次报警发 生前,长按测试按键,探测器每秒发出
3 声警报表示有历史报警记录.释放按键则报 警记忆状态清除. 规格 电源
3 V 电池 工作温度 -10 °C ~ +60°C 工作湿度
10 % ~
90 % RH, 无凝露,不结冰 声警报输出 ≥
85 dB @
3 m 最大互联数量
10 只,最大距离
100 米(空旷距离) 安装准备 设备 开始安装前,确认安装和测试探测器需要的所有工具到位,例如钻头、安装螺丝 (产品随附)和梯子. 安装地点 警告:根据当地法规确定安装位置及安装数量.如法规缺失,可参考 NFPA
72 的要求.美国国家火灾报警法规 NFPA 规定如下,供参考 11.5.1 *要求安装的区域 适用法律法规标准对特定类型住宅有要求时,应在如下位置安装单点或互联的独立式感烟探测 报警器: (1) *所有卧室及客房内 (2) *每个独立住房单位的卧室外部,距卧室任一扇门在6.4米(21英尺)范围内,沿行进路线进 行距离测量 (3) 住宅单元的每一层,包括地下室 (4) 集体住房和保障住房(小型)的每一层,包括地下室,但是不包括爬行空间及未完工的阁楼 (5) *客房套间的起居室 (6) 集体住房和保障住宅的起居室 为达到完全覆盖,住宅的所有房间、客厅、储物间、地下室及阁楼等均需安装烟雾报 警器.最低安装要求为每一层楼安装一个探测器,且每个就寝区域外部装置一个探测 器.请参考以下几点安装导则.
2 单层住宅 每个单独的就寝区域的走廊应安装一个报警器,见图
1 a).家中有两个分开的就寝 区域,则需在每个就寝区域外的走廊分别安装一个报警器,见图
1 b). 图1a)― 单个就寝区域 图1b)― 多个就寝区域 多层住宅 多层住宅的每一层安装报警器,如图 2. 图2C多层住宅 加强安全推荐安装 为提高火灾早期探测性能,保证安全疏散, 考虑安装以下报警器. ? 至少安装两个报警器 ? 每个卧室内安装. ? 如果卧室外面的走廊长度超过