编辑: Mckel0ve | 2019-07-11 |
1618 的要求,亚氯酸钠应符合 HG
3250 的要求,氯化钠应 符合 GB
2721 的要求.盐酸应符合 GB
320 的要求,硫酸应符合 GB/T
534 的要求,柠檬酸应符合 GB
1987 的要求;
硫酸氢钠应为食品级,纯度应≥98%.次氯酸钙消毒剂原料不应含有洗涤、去污等成分. 4.1.6 使用的消毒剂、消毒器械应符合国家相关标准、规范和规定,不应污染生活饮用水,使用时应 有监测记录并保存备查. 4.1.7 消毒后出厂水的微生物指标、消毒剂余量、消毒副产物及其他水质指标应符合 GB 5749-2006 中4.1.7 的要求. WS/T 528―2016
3 4.1.8 消毒剂和原料的贮存间应严禁烟火,保持室内干燥、阴凉、通风.做好保管工作,原料不能混 放,搬运或移动时要小心轻放. 4.2 效果评价要求 4.2.1 在更换消毒方法前、新(改、扩)建小型集中式供水单位供水前、发生微生物水污染事件时、 发生传染病或自然灾害突发事件时、 消毒设备连续停止使用半年以上时, 应进行实验室消毒效果评价和 卫生安全评价. 4.2.2 游离性余氯、二氧化氯余量检验频次为每日一次,紫外线辐射强度、臭氧余量可定期检测. 4.3 直接从事消毒操作人员卫生要求 4.3.1 应经饮用水和消毒相关法规知识培训,应取得卫生知识培训合格证明,掌握消毒操作规程. 4.3.2 取得健康合格证明.患有活动性肺结核、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、肠道传染病、化 脓性或慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的人员,治愈前不应从事消毒操作工作.
5 消毒方法 5.1 二氧化氯消毒剂发生器 5.1.1 安装运行要求 5.1.1.1 二氧化氯消毒剂发生器工作环境温度为 5℃~40℃,相对湿度应≤90%. 5.1.1.2 二氧化氯消毒剂发生器应放置在独立消毒间,其使用空间应能满足操作和安全要求.消毒间 应通水、通电,配备机械通风、个人防护和事故应急设施,并有排水措施. 5.1.1.3 二氧化氯消毒剂发生器输出管路不应漏液. 5.1.1.4 二氧化氯消毒液应采用射流器投加方式,且射流器的射流效果应根据管径与压力进行调整. 二氧化氯消毒液应投加在清水池入口处,投加量应根据水质、水量变化进行变量投加. 5.1.1.5 二氧化氯消毒剂发生器进料泵宜与水源泵(或阀)启停一致.主料或活化剂缺料、射流器停 运等异常情况发生时,二氧化氯消毒剂发生器应立即报警并自动停机. 5.1.2 消毒操作方法 5.1.2.1 按照产品使用说明书的要求,检查二氧化氯消毒剂发生器应能正常运行. 5.1.2.2 使用电解法二氧化氯消毒剂发生器的,将氯化钠与生活饮用水按照使用说明书的比例混合溶 解,直接加入储液槽(箱)中,接通电源,启动工作开关,二氧化氯消毒剂发生器开始工作,将储液槽 (箱)中的液体泵入电解槽中,连续对水进行消毒.若使用化学法二氧化氯消毒剂发生器的,将主料与 生活饮用水按照使用说明书的比例混合溶解、过滤后加入主料储液槽(箱)中,将活化剂加入活化剂储 液槽(箱)中,接通电源,启动工作开关,二氧化氯消毒剂发生器开始工作,将主料储液槽(箱)、活 化剂储液槽(箱)中的溶液按规定的用量泵入反应器中. 化学法二氧化氯消毒剂发生器的主料包括氯酸钠、亚氯酸钠、氯化钠;
活化剂包括盐酸、硫酸、柠 檬酸,固体柠檬酸应按说明书比例稀释成溶液后使用. WS/T 528―2016
4 5.1.2.3 根据水质、水量变化调节计量泵的流量进行变量投加,连续对水进行消毒,与水接触时间应 ≥30min,出厂水中二氧化氯限值应为 0.8mg/L、余量应≥0.1 J/L. 5.1.2.4 消毒结束后,关闭工作电源. 5.1.2.5 消毒操作还应符合所用产品使用说明书的具体要求. 5.1.3 注意事项 5.1.3.1 应严格按照产品使用说明书定期维护、保养,保养及维修时应拔下二氧化氯消毒剂发生器电 源插头. 5.1.3.2 定期检查系统密封状况,如有泄漏应立即进行处理. 5.1.3.3 及时补加原料. 5.1.3.4 二氧化氯消毒液应现用现发生. 5.1.3.5 应对供料系统设备、主机反应器、管件定期清洗. 5.1.3.6 采用化学法二氧化氯消毒剂发生器消毒的,主料与活化剂不应混合存放,二氧化氯消毒剂发 生器长期不用应彻底清洗计量泵和反应器后存放. 5.1.3.7 采用电解法二氧化氯消毒剂发生器消毒的,首次使用前应预运行 12h. 5.1.3.8 电解槽的出口应设置排气管,将氢气排出室外,排气口应避免接触电源并远离火源. 5.2 紫外线消毒器 5.2.1 安装运行要求 5.2.1.1 紫外线消毒器工作条件应符合 GB 28235-2011 中6.1 的要求. 5.2.1.2 进水水质的浑浊度≤5NTU, 总含铁量≤0.3mg/L, 色度≤15 度, 水温≥5℃, 总大肠菌群≤1000 个/L,细菌菌落总数≤2000 CFU/mL. 5.2.1.3 应根据进水水质、最高日供水量选择相应规格的紫外线消毒器. 5.2.1.4 将紫外线消毒器安装在清水池出口处的供水管路上,供水管路不应漏水. 5.2.1.5 应在紫外线消毒器一侧预留更换紫外线杀菌灯管的空间. 5.2.1.6 应设置用于紫外线消毒器维护及检修的旁通管路和截止阀. 5.2.1.7 进水压力≤0.6MPa. 5.2.2 消毒操作方法 5.2.2.1 按照产品使用说明书的要求,检查紫外线消毒器应能正常运行. 5.2.2.2 接通电源,打开紫外线消毒器进水阀门,启动工作开关,紫外线消毒器开始工作,连续对水 进行消毒. 5.2.2.3 根据辐射强度确定水流速度,新紫外线灯管的紫外线照射剂量应≥12000?W・S/cm