编辑: LinDa_学友 | 2019-09-13 |
1 Industry系列5KVA-500KVA技术优势和特点 产品简介 工业领域UPS的主要负载 生产控制与保护系统 分散控制系统 安全保护系统 锅炉安全监视系统 数字式电液调节器 继电保护装置 火灾自动报警系统 精密仪表和变送器、执行器 电气测量和保护装置 现场温度、压力、流量、物位、分析仪表及变送器 控制执行元件、电磁阀、电气转换器 计算机信息系统 网络计算机监控系统 控制系统外围设备、工程师站 计算机监测、监控系统 故障录波器 生产设备 专用电机 专用阀门 其他自动和保护装置…… 工业领域需要解决的问题 恶劣的环境:灰尘、 酸雾、高低温、干燥或过湿 负载的频繁突变和冲击 与市电(主路、旁路)电气隔离 与负载电气隔离 负载短路保护 有效的电池管理 冗余、扩容和并联…… 工业领域需要完善的电源解决方案, 适应不同的设计要求 冗余并机组件 旁路隔离变压器、输入输出配电系统 黑启动、接地报警、低压脱扣等电池管理和保护 功能 MODBUS、SNMP、干接点等通讯方式 防雷器、加热器、紧急按钮、防护等级、进线方 式、颜色.
.... Industry系列工业UPS是VERTIV集多年的UPS设计、制造经验,结合最先进的控制技术和电力电子 转换技术而开发的,专用于能源、冶金、制造等工 业行业的UPS产品.
2 Industry系列工业UPS 技术特点 全数字控制技术: Industry系列UPS所有的功率变换器(诸如可控硅整流器、IGBT逆变器等)和系统元件(诸如旁路和逆变器的静态开 关)都是由先进的DSP(数字信号处理器)控制的.DSP的高速和精确控制性能使UPS控制精度大大提高,可靠性进一 步得以加强. UPS输出带载能力强: Industry系列UPS逆变器和静态开关抗过载能力极强 110%时可工作60分钟;
(逆变器) 125%时可工作10分钟;
(逆变器) 150%时可工作1分钟;
(逆变器) 1000%时可工作100毫秒;
(静态旁路) 120*90大屏幕LCD +LED指示灯显示: Industry系列UPS采用120*90大屏幕(5.5英寸)LCD显示屏+LED指示灯的方式进行人机交互.友好的菜单操作系统, 用户能容易浏览输入、输出、负载和电池参数和UPS的状态和告警内容,可提供中文显示,方便客户阅读. 先进的电池管理系统 先进的电池管理系统,极大提高电池的使用效率和延长电池工作寿命.电池管理功能包括:可编程电池自诊断测试技 术、带温度补偿的电池充电技术、过压充电自动保护技术、根据不同负载量自动调节电池组的临界放电电压技术、防止 电池深度放电技术等.
3 电池单体监控系统 BM-42电池监控仪7*24小时全自动对电池单体电压、电流、温度、内阻等数据进行监测,发现电池单体异常立即报警.可直 接通过UPS主机屏幕显示,也可通过上位机监控及分析电池数 据. N+1风扇冷却系统 既使发生风扇故障,冗余的冷却系统仍能够确保系统满载工 作. 冗余工作电源 分别取自市电、旁路、电池的冗余工作电源,确保整个UPS控 制系统可靠. "N+1"无并机柜直接并联 易于实现并机和扩容,"N+1"直接并机无需使用并机柜. N+1直接并机结构图框 EMERSON UPS RS485 BM-42 BM-42 TCP/IP 电池柜1 电池柜2 PC
4 独特的BCB(Battery circuit breaker)"防呆"管理技术 整流器未建立直流母线电压时,禁止电池断路 器闭合.如果在直流母线电压为零或很低时, 闭合电池断路器,会将几百伏的电池电压突然 加到母线上,产生极大的回路电流,烧毁断路 器的触头或损坏电容. BCB控制回路只允许直 流母线电压正常后,才能进行电池开关的合闸 操作,有效避免了大电流灌入引起器件烧毁的 危险. 在电池放电到低电压时,虽然UPS关闭逆变 器,但是电池组仍然会小电流放电,最终会损 坏电池;
采用BCB后可以有效防止这种情况出 现. 在需要UPS紧急停机的情况下,BCB会接受指 令自动跳开,切断直流部分的电源以进行UPS 紧急停机,防止故障扩大.
5 Industry 3X1性能指标表 输出功率KVA
5 10
15 20
30 40
60 80 输入特性(整流器) 整流器类型 可控硅整流 额定输入电压 380/400/415VAC,3线 额定工作频率 50Hz 输入电压范围 323V~478V(-15%~+25%) 输入频率范围 -10%~+10% 直流特性 充电器输出稳压精度 ±1% 直流纹波低压 ≤1% 充电方式 智能电池管理 电池 标称电压 360~408VDC(30~34节12V电池) 输出特性(逆变器) 逆变器输出电压 220/230/240VAC单相两线 输出功率因数 0.8 电压稳定性 稳态