YL YL YL YL ―

6 6

6 6 C(H) 系列智能制冷、加温控制器 使使使使用用用用说说说说明明明明书书书书使用此产品前,请仔细阅读"使用说明书" ,才能操作无误;

并请妥善保存,以便随时参考.

YL― 6C(H)系列智能制冷、加温控制器是我司为了满足冰室、冷冻库、散热排汽管道、花果棚、温水池、恒温器械、医疗器 械、食品机械等须通过制冷、保温控制的场合和设备的需要,而开发生产的专用于制冷、保温仪表.它具有主控功能专用、辅助功 能丰富、接线简便、操作简易的特点. 产品特点: * 主控制程序可选制冷、加温专用控制程序. * 控制方式可选上下限区间控制,也可选择时间延时控制,二者只能选一控制方式.这是本专用仪表的最大特点之一,能更大 程度满足不同控制场合或设备的需求. * K、E 型二种热电偶、Pt

100、Cu50 二种热电阻等标准信号单一配置,K 型为出厂标准,其它标准信号可选订,信号量程为该 类传感器分度号的最大值. * 零位偏差用户可自较正,软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度可达±0.5%FS. * 主控输出可选: "R"― 继电器触点(标准 AC220V)驱动交流接触器;

"S"― DC12V 脉冲电平触发驱动单、三相固态继电器. * 二路报警触点独立输出,用户可自定义四种报警方式.

1、用户操作仪表各功能参数使用说明: (1)温度控制值设定:仪表上电后,轻按一下"MD" 模式菜单键,这时"SV" 显示窗(下排)右边第一位绿色数码管闪烁, 进入设定控温值状态,每按一下" " 位移键,光标向左移一位,该位数码管同时闪动,至所需设定温度位置止,配合轻按 " "或" "键,把该位数码管数字改为所需的温度值即可,再轻按"MD"模式菜单键退出,确认设定控温值. (2)若需设定、修改主控制区间值或延时值,以及上限报警、下限报警等参数值,则须进入仪表的二级菜单进行设定、修改. 具体操作是:长按"MD" 模式菜单键约

6 秒钟,仪表上排"PV"显示窗出现"AL1" (上限报警)字符,下排"SV"显示窗出现"50" 字符,接着每按一下"MD" 模式菜单键,仪表按下表顺序显示相关的功能字符与参数,如要重新设定或修改哪个功能的参数,就技术指标技术参数输入信号 标准信号输入(单一信号) :K 型 其它标准信号输入(单一信号) :Pt

100、Pt100.1 可选 控制方式

1、上下限区间控制时,设定: "HY"主控回差值为所需上下限区间范围值,同时把"T"延时 值设定为"0" .

2、时间延时控制时,设定 "T"延时值为所需的延时范围值,同时把"Hy"区间值设定为 "0" . 输出控制 开关量控制: "R"― 继电器触点电压(标准 AC220V) 、 "S"― 12VDC 脉冲电压 继电器触点负载 250VAC / 3A (阻性) , 250VAC / 1A (感性,Cosф=0.4) 脉冲电压负载 12VDC,最大 40mA(用于驱动 SSR,带短路保护) 报警功能

4 种上、下限偏差值报警和绝对值报警功能自由组合 报警输出负载 继电器触点:250VAC / 3A (阻性) , 250VAC / 1A (感性,Cosф=0.4) 电源电压功耗 180-240VAC,50-60Hz ≤3W 环境温度湿度 -20 ― +75℃

35 ― 85%RH 把显示该功能的下排数值改为你所需的数值即可. 具体功能提示符及功能简要说明见下表:

2、仪表工程师参数设定 本仪表具有供仪表工程师或有经验的高级用户设定的第三级特殊参数菜单,普通用户请不要随便进入调整原有参数,以免仪 表程序混乱,不能正常工作. 进入第三级菜单操作方式如下: 左右手拇指同时长按 "MD" 键与 " " 键约