6 秒钟, 直至仪表上排 "PV" 窗口显示 "PRSS PRSS PRSS PRSS" , 下排"SV"窗口显示"0000"时,先放开左手"MD"键,再放开右手" "键.接着在 SV 窗口输入你所需要修改的功能"口令" ,就可重新设定或修改相关的功能参数.每设定或修改好相关参数后再按一下"MD"键确认,并重返"PASS"界面,接着输入 以下口令,请参照下表口令顺序操作: 口令菜单代 代号含义 说明选择范围10 ALP 报警方式 "0" :上、下限均为绝对值报警;
"1" :上限为偏差报警、 下限为绝对值报警;
"2" :上限为绝对值报警、下限为偏差报 警;
"3" :上、下限均为偏差报警.
0、
1、
2、3. 出厂设置:1.
11 Fsr 最大设定值 根据不同传感器的控温范围设定控温最大值. 出厂设置:K ― 1300℃
12 Cool 加热/制冷转换 设置"Cool"为"0" :加热状态;
设为"1" :制冷状态.
0 C 1.出厂设置:0
1、接线注意事项 (1)热电偶输入,要使用相对应分度号的补偿导线. (2)热电阻输入,要使用低电阻且无差别的
3 根补偿导线. (3)输入信号线要远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免产生杂讯及电磁屏蔽干扰.
2、接线端子图 (1) YLC6C(H)A 接线图 (2) YL C6C(H)B 接线图 (3) YLC6C(H)D 接线图 (4) YLC6C(H)E 接线图 提示符 名称设定范围 说明缺省值 AL1 上限报警值 -100~650 设定上限绝对值报警点数值,及上限报警点高于主控温设定值的偏差值. 50℃ AL2 下限报警值 -100~650 设定下限绝对值报警点数值,及下限报警点低于主控温设定值的偏差值. 0℃ Hy 主控区间值
0 -
500 设置主控制的上下限区间范围值. 5℃ Hy1 上限报警回差 0-50 实际温度超设定时上限报警启动至回落停止间的温度范围值. 1℃ T 主控延时值 0-999S 设置主控制温度到达设定值后停止输出至重新启动加温的时间范围值. 0S SC 测量值修正 -50 ― +50 用于修正冷端读入电路和热电偶(阻)补偿导线所产生的测量误差.
0 Lock 参数锁
0 ―
2 "0" :所有参数可修改;
"1" :只修改设定值;
"2" :所有参数不能修改. 0