最后一次正确配置'
都是无法修复的. ― MCSE Microsoft? Windows? XP Professional 备考材料 考试 70-270,70- 270.04.03.002 部分,11/28/2001 ? 所有的故障或停电会造成网络或计算设备完全断电…这些故障能引起系统和网络崩溃、 PC 锁死以及服务器和工作站上的重要数据丢失或出错. ― Power Protection Basics (电源保护基础),《Contingency Planning Manage- ment》(应急计划管理)杂志
2002 年3月号 ? 系统及其数据会因电源故障而出错...如果断电,UPS 可以保护系统.UPS 通常提供的... 临时电源足以使系统顺序关机. ― 专题刊物 800-34: Contingency Planning Guide for Information Technology Sys- tems (信息技术系统的应急计划指南)美国国家标准与技术研究所,2002 年6月发行 简介 防止长时间断电时数据出错 施耐德电气 ― 数据中心科研中心 第10 号白皮书 版本
3 3 配置 1:采用单个 UPS 保护单台计算机 在该配置中,每台计算机由自己的 UPS 保护,UPS 通过串行电缆或 USB 电缆与计算机进行通 信.计算机上安装有 UPS 软件,以备长时间断电时计算机能自动顺序关机.在该配置中,UPS 由与之相连的计算机管理.这是最简单的配置方案,广泛用于服务器和工作站部署中. 配置 2:采用单个 UPS 保护两至三台计算机 在该配置中,多台计算机与一个较大的 UPS(通常额定功率为 1500VA 或更高)相连.其中, 一台计算机直接连接到 UPS 的串口,其他两台则连接到 UPS 中安装的扩展卡上,该扩展卡提 供有两个串口.在该配置中,三台计算机都具备顺序关机能力,不过 UPS 是由与之直接相连的 那台计算机进行管理的.请注意,由于 USB 标准只支持与单个系统通信,因此该配置无法使用 USB 连接.虽然可以通过菊花链将此方案扩展至保护
24 台计算机,不过,由于需要更多的电缆, 施耐德电气并不建议采用这种方法. UPS 软件推荐配 置图1采用单个 UPS 保护单台 计算机 运行 UPS 软件 的服务器 电源 串行或 USB 通信线路 Communications UPS 管理控制台 运行 UPS 软件的服务器 电源 串行或 USB 通信线路 Communications 带有内置扩展槽的 UPS 管理控制台 接口扩展卡 图2―采用单个 UPS 保护 两至三台计算机 防止长时间断电时数据出错 施耐德电气 ― 数据中心科研中心 第10 号白皮书 版本
3 4 配置 3:采用单个 UPS 保护三台或更多计算机 一种日渐流行的方式是直接通过以太网管理 UPS.UPS 上安装有网络管理卡(包含实时操作系 统和硬件看门狗芯片),因而不需要服务器对其进行管理.施耐德电气旗下 APC 的英飞集成系 统(InfraStruXure) 即采用了此配置方法.在该配置中,由于 UPS 自身内置了管理功能,因此, 计算机上安装的软件只需包含关机功能即可. 现代操作系统(如Microsoft Windows?)包含的电源管理方法越来越高级,包括许多新的关机 方式.虽然这些先进技术大都源自笔记本电脑用户的需求,不过,选择适合于 UPS 软件的关机 方式,可以缩短长时间断电之后的恢复时间. 关机 这是传统的关机方式:计算机操作系统在接收到 UPS 关机软件发出的关机命令之后,陆续关闭 活动的进程,然后退出.以Windows? 操作系统为例,执行这种关机方式后,计算机将显示一 条消息 您现在可以关闭计算机了 . 关机并断电 该方法类似于上面的 关机 方式,不同的是,在进程结束时,操作系统实际上会命令计算机断 开电源,计算机将进入不消耗任何电源的状态.对于上面的配置 2,这是一种很有用的方法 ― 一台计算机关机然后断电,以延长剩余计算机的运行时间(该方法有时也称作 卸载 ). 关 机并断电 功能有时需要将 BIOS 设置更改为启用 off(断电) 选项才能生效. 休眠 休眠进程(Microsoft 最新的 Windows? 操作系统中即包含此方式)类似于以上两种方式,不过 多了一些颇有价值的步骤: 1. 首先,保存计算机桌面状态,包括所有打开的文件和文档.该步骤通过将所有 RAM 保存 至硬盘上的一个大文件中来实现. 图3―采用单个 UPS 保护三 台或更多计算机 各种操作系统关 机类型 运行 UPS 软件的服务器 电源 网络 带有内置扩展槽的 UPS 管理控制 网络管理卡 防止长时间断电时数据出错 施耐德电气 ― 数据中心科研中心 第10 号白皮书 版本