编辑: ZCYTheFirst | 2019-07-11 |
1、2 号机组调试 大纲》(第2版)验收准则等方面的不一致情况上报我局.
(六)针对《一回路水压试验边界临时设施安装清单》中缺少 水压试验泵等临时设施和仪表安装图等情况,营运单位应在一回路 水压试验前进一步梳理临时设施安装清单,并完善一回路水压试验 相关文件和程序.
(七)检查发现,《一回路冷态压力试验阀门在线清单》中, 带下游堵头的阀门状态描述均不正确,且部分阀门状态与在线图纸 标识不一致.营运单位应在一回路水压试验前更新试验相关的阀门 在线状态,并进一步梳理阀门相关现场执行文件,确保文件的正确 性.
(八)检查发现,《反应堆冷却剂主泵首次启动》程序中关于 ―
5 ― 一回路系统升温和升压的控制,未能反映 ASME NB-6212 中"在部件、 附件或系统与加压流体未达到大致相同的温度时,不应施加试验压 力"的要求.营运单位应在一回路水压试验前,在《反应堆冷却剂 主泵首次启动》程序中,按照 ASME 规范明确一回路系统升温和升压 时的具体要求和控制措施.
(九)检查发现,一回路水压试验相关的部分仪表设备存在校 验有效期过期、校验标识缺失、仪表精度与实际情况不一致,以及 计量器具相关管理程序之间管理要求不一致等情况.营运单位应进 一步加强调试阶段仪表设备管理,梳理相关管理程序的要求,并在 一回路水压试验前完成相关仪表设备的校验工作,确保调试仪表设 备的可靠性.
(十)检查发现,部分移交包中存在缺少图纸、记录不规范, 以及调试试验报告验收准则范围不清晰、试验记录不规范等情况. 营运单位应严格按照质量保证大纲的要求,进一步加强移交包管理, 同时完善调试试验验收准则及调试记录的管理. (十一)检查发现,1 号机组核岛部分电气房间的湿度控制程序 与最终安全分析报告中规定的正常运行环境条件不符.营运单位应 全面梳理具有特殊环境要求的区域和房间,并完善运行和巡检记录 要求,确保设备的可靠运行. ―
6 ― 附1检查组人员名单序号姓名工作单位职务1王兆然 环境保护部核电安全监管司 项目官员
2 冯建平 环境保护部华东核与辐射安全监督站 总工程师
3 李学法 环境保护部华东核与辐射安全监督站 副处长
4 沈磊环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员
5 赵祥鸿 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员
6 廖云华 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员
7 杨丰兆 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员
8 杨凯环境保护部华南核与辐射安全监督站 处长9项建英 环境保护部华南核与辐射安全监督站 监督员
10 李巨峰 环境保护部核与辐射安全中心 高工11 张新环境保护部核与辐射安全中心 高工12 张博平 环境保护部核与辐射安全中心 高工13 王占永 环境保护部核与辐射安全中心 高工14 熊文彬 环境保护部核与辐射安全中心 工程师
15 郭银辉 环境保护部核与辐射安全中心 工程师
16 徐智苏州核安全中心 高工17 李永兵 苏州核安全中心 高工18 汤闵栋 苏州核安全中心 工程师
19 刘伟机械院核设备安全与可靠性中心 工程师
20 汲大朋 中广核工程有限公司 特邀专家
21 李百涛 中广核工程有限公司 特邀专家 ―
7 ― 附2受检单位人员名单序号姓名工作单位职务1汪映荣 山东核电有限公司 党委书记 副总经理