编辑: ok2015 2019-07-12

(二)建设性质:新建

(三)建设地点及规模:本项目共建设

4 个站区,均位于寿光市孙集街道,项目共安 装空气源热泵、热池罐、冷暖罐等设备

87 台套,铺设管网 3100m,供暖 25.8 万m2 ,供冷

4 8.2 万m2 .

五、建设工程内容 本项目总投资 4794.8 万元,建设项目基本情况见表 1. 表1项目基本情况 序号项目内容位置 建设内容 供暖供冷范围

1 主体工程 孙集站 寿光市孙家 集街道邮局 路口东侧 空气源热泵区:露天安 装24 套空气源热泵 为街道办、质量技术监督 所、医院、绿源小区、立 威小区、医院家属楼、党 委家属楼、孙集一中、警 务大楼、国土所等供暖, 供热能力达到

20 万m2 . 后期对办公区、医院、学 校计划改造供冷,面积为

6 万m2 罐区:露天安装

1 个热 池罐、1 个冷暖罐 泵房:新建砖混结构, 安装各种水泵及电机 主控室:新建砖混结构, 安装变压器设备及站区 电力控制 新铺管网 3100m 二中站 寿光市孙家 集街道孙集 二中院内西 北角 空气源热泵区:露天安 装13 套空气源热泵 为孙集二中、中阳馨苑小 区供暖,供热能力达

3 万m2 . 后期对办公区计划改 造供冷, 面积为 2.2 万m2 罐区:露天安装

1 个热 池罐、1 个冷暖罐 泵房:利用原有建筑, 安装各种水泵及电机 机房:利用原有建筑, 安装变压器设备及站区 电力控制 利用原有管网 小董站 寿光市孙家 集街道小董 社区内西北 角 空气源热泵区:露天安 装1套空气源热泵 为小董社区供暖,供热能 力达 1.6 万m2 罐区:露天安装

1 个冷 暖罐 泵房:利用原有建筑, 安装各种水泵及电机 机房:利用原有建筑, 安装变压器设备及站区 电力控制 利用原有管网 石门董站 寿光市孙家 集街道石门 董社区内 空气源热泵区:露天安 装3套空气源热泵 为石门董社区供暖,供热 能力达 1.2 万m2 罐区:露天安装

1 个冷 暖罐 泵房:利用原有建筑, 安装各种水泵及电机 电机房:露天安装变压 器设备及站区电力控制 利用原有管网

2 辅助工程 办公室 静山小区 租赁小区办公室

5 3 公用工程 供水 由市政自来水公司从就近小区接入 供电 由孙家集街道供电所从就近小区接入

4 环保工程 废水处理 生活废水在化粪池处理后,经污水管网排入寿光市中冶华天水务有 限公司 噪声 基础建筑、吸收材料、隔音降噪设施 固废 分类收集,综合处理

六、站区平面布置合理性分析 根据建设单位提供的平面图, 本项目共分为

4 个站区, 每个站区均分为空气源热泵区、 储罐区、泵房、机房区.其中孙集站南侧为泵房,泵房北侧为

2 个储罐,再往北为

24 台 空气源热泵.西侧为机房和主控室.站外供热供冷管道沿市政道路铺设,至各个建筑的供 暖接水口;

二中站西侧为泵房和机房,中间为空气源热泵区,东侧为

2 个储罐,就近接入 原有供暖管道;

小董站东侧为机房、1 个储罐和泵房,西侧为空气源热泵,就近接入原有 供暖管道;

石门董站南侧为机房、1 个储罐及泵房,北侧为空气源热泵区,就近接入原有 供暖管道.各个站区各设备建筑之间布设硬化道路.综上,项目区平面布置功能区明确, 布置规范,因此,本项目平面布置合理(建设项目平面布置图见附图 2).

七、管网布设 本项目孙集站需新建管网 3100m,其余站区均利用原有管网. 孙集站分出

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载