编辑: 芳甲窍交 2019-07-12
第1页共12 页 浙江省电力系统网源协调监管信息月报

2019 年4月报送日期:2019 年5月15 日

一、 本月网源协调工作综述 全省纳入网源协调监管的统调发电厂共计

80 家,其中燃煤

18 家,燃气

23 家,水电7家,核电

2 家,光伏

24 家,风电

6 家.

全省共有

79 个电厂按时上报. 具体情况详见附表

1 (统调发电厂网源协调信息反馈 月报上报情况汇总表). 本月全省纳入网源协调监管的新能源电站共计

30 家,其中光伏

24 家,风电

6 家. 本月各统调发电厂未发生严重影响调度安全生产运行的事故、重大障碍及异常,电 厂网源协调相关系统运行状况良好.

二、 设备缺陷和异常情况统计分析 本月前遗留缺陷(异常)0 项,本月新增各类缺陷(异常)15 项,本月共消除缺陷 (异常)15 项,遗留缺陷(异常)0 项.其中,涉及 AGC、一次调频正常投运的异常 共3项,涉及励磁、PSS、AVC 正常投运的异常共

0 项,涉网保护动作共

0 项,涉及调 速系统、技术出力的异常共

5 项,涉及网络信息安全事件共

0 项,涉及新能源电站的异 常共

7 项.具体情况详见附表 2(统调发电厂网源协调异常信息汇总简表). 本月份发生涉及机组 AGC、一次调频正常投运的异常共

3 起.

2019 年4月16 日,玉环厂#2 机组降负荷至 530MW 过程中,因水冷壁中间集箱多 点壁温快速上升,申请退出 AGC,加负荷至 550MW.2019 年4月18 日,嘉兴厂#2 机组2号炉煤量超调,AGC 退出.2019 年4月27 日,嘉兴厂#8 机组

8 号炉给煤机 F 入 口堵煤,AGC 退出. 本月份发生涉及励磁、PSS、AVC 正常投运的异常共

0 起. 本月份涉网保护不正确动作共

0 起.涉网保护正确动作共

0 起. 本月份涉及调速系统、技术出力的异常(包含机组 RB 动作、非计划停运)共5起.

2019 年4月2日,嘉兴厂#4 机组汽泵 B 密封水调节阀故障,汽泵 B 跳闸,触发给 泵RB 动作,负荷从 568MW 下降至 450MW,动作正常.2019 年4月6日, #10 机组 第2页共12 页 炉水冷壁爆管,导致#10 炉MFT,联跳#10 机组发电机,申请临修三天.2019 年4月16 日,巨化厂#10 机组汽机振动大于 103um,导致机组跳闸.2019 年4月21 日,牛山 厂# 2B 给煤机变频器接地故障信号误发, 引起 2B 给煤机跳闸, 触发燃料 RB 动作.

2019 年4月28 日,温州厂#4 机组制粉系统故障,退出 AGC,机组出力受限. 本月份涉及网络信息安全事件共

0 起. 本月份发生涉及新能源电站的异常共

7 起. 其中,涉及风电场风电机组的异常共

7 项,涉及风电场 SVG 的异常共

0 项,涉及 光伏站光伏逆变器的异常共

0 项,其他异常

0 起. 本月份发生涉及风电场风电机组的异常共

7 起. 普陀风电场:风电机组故障及缺陷台次

7 项.2019 年4月5日至

5 日,#40 风机出 现错误变桨校准;

远程 SFGU 复位启机后运行正常.2019 年4月11 日至

11 日,#35 风 机出现液压油位错误,紧固液压液位反馈接线后风电机组运行正常.2019 年4月15 日至15 日,#43 风机电容柜温度异常,就地检查 PT100 接线头子松动,重新紧固后风电 机组运行正常.2019 年4月17 日至

17 日,#3 风机出现齿轮油位过低, 加注齿轮油

2 桶后,风电机组运行正常.2019 年4月23 日至

25 日,#16 风机出现主断路器跳闸,更 换主断后风电机组运行正常.2019 年4月23 日至

23 日,#40 风机出线安全链故障,变 压器油位过低.检查后发现油位传感器的输入信号线(棕色线)线鼻子断了,重新做了线 鼻子后风电机组运行正常.2019 年4月24 日至