编辑: 芳甲窍交 | 2019-07-12 |
26 日,#10 风机出现液压油位错误,更换B叶片变桨机械后故障消除,风电机组运行正常. 本月份发生涉及风电场 SVG 的异常共
0 起. 本月份发生涉及光伏站光伏逆变器的异常共
0 起. 其他异常共
0 起.
三、 运行统计情况分析 AGC 补偿较多的机组有:牛山厂#2 机组、北三厂#6 机组、胜龙厂#6 机组、胜龙厂 #5 机组、嘉兴厂#8 机组等,本月浙江单台机组 AGC 总补偿最多达 684350.80 元.(取AGC 月总补偿排名靠前的
5 台机组) AGC 考核较多的机组有:嘉兴厂
8 机组、牛山厂#2 机组、胜龙厂#5 机组、胜龙厂 #6 机组等,本月浙江单台机组 AGC 被考核电量最多达 606.67 MWh.(取AGC 月考核 电量排名靠前的
4 台机组) 第3页共12 页 一次调频性能较好的机组有:强蛟厂#3 机组、华舜厂#2 机组、新泓口#21 机组、镇 海气#11 机组、柯城厂#3 机组等.(取月平均调节性能排名靠前的
5 台机组) 一次调频性能较差的机组有:珊溪厂#1 机组、桐燃厂#21 机组、乌水厂#5 机组、桐 燃厂#11 机组等.(取月平均调节性能排名靠后的
4 台机组) 励磁 AVR 投运率:100%,未出现励磁系统因人为或者故障原因切换到手动通道的 情况. PSS 投运率:100%,未出现 PSS 因人为或者故障原因退出运行的情况. AVC 投运率:德能电厂#3 机组和#4 机组 AVC 投入率分别为 22.84%和22.38%,温 州燃机#3 机组 AVC 投入率 46.11%,兰溪电厂 1#机组 AVC 投入率 86.63%、2#机组和 3#机组 AVC 投入率 88.86%,其他省内统调机组本月投运率良好. AVC 调节合格率:苍南电厂#1 机组和#2 机组 AVC 合格率 95.71%,其他省内统调 机组本月调节合格率良好. 调速及出力:调速系统无涉网异常故障.
四、 试验统计情况 本月进行网源协调系统相关试验 5(台次),其中,AGC 试验
1 台次,一次调频试 验2台次、AVC 试验
1 台次、调速系统建模试验
1 台次.具体情况详见附表 3(统调发 电厂网源协调试验信息汇总简表). 本月共受理试验网源协调相关试验方案审核 6(台次),其中,AGC 试验
1 台次, 一次调频试验
2 台次、甩负荷试验
1 台次、调速系统建模试验
2 台次.
五、 检修、改造统计情况 本月进行网源协调相关系统改造共累计 1(台次),进行网源协调相关系统检修共 累计 3(台次).具体情况详见附表 4(统调发电厂网源协调相关系统检修及改造信息 汇总简表).
六、 其它重要(专项)工作
1、 全面试运行基于调控云的网源协调信息管理系统.
2、 筹办
2019 年度浙江省电力系统网源协调年度工作会议.
七、 下月网源协调工作计划 第4页共12 页
1、依据《国家能源局浙江监管办公室关于开展浙江省电力系统网源协调工作情况 专项监管的通知》的要求,认真对照《浙江省电力系统网源协调监管办法》以及相关标 准要求,各厂切实开展学习和自查工作.
2、认真学习《华东区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》(2019 版)及《华东 区域发电厂并网运行管理实施细则》(2019 版). 第5页共12 页 附表 1: 统调发电厂网源协调技术监督信息反馈月报上报情况汇总表 日期:2019 年5月10 日 序号 单位 年度计划
18 年工作总结
1 月份
2 月份
3 月份
4 月份
5 月份
6 月份
7 月份
8 月份
9 月份
10 月份
11 月份
12 月份
1 北仑厂